PDA

Просмотр полной версии : Ошибка "Прибор не подключен"



blackarrgh
25.02.2012, 00:48
Здравствуйте, помогите люди добрые!

Купил пару дней назад два реле ПР110-24.12Д.8-Ч и ПР-КП20 для программирования. При подключении реле к компу OwenLogic выдаёт ошибку "прибор не подключен". При этом светодиод "связь" на ПР-КП20 горит зеленым, а "связь" на реле не горит вообще, на нём светится только питание. Таким образом ведут себя оба реле.
Я сразу подумал нехорошее про ПР-КП20, но драйвер виртуального ком-порта установлен и работает правильно - его видит OwenLogic (СОМ3) и через гипертерминал, замкнув Rx с Tx на разьёме кабеля КС-8, можно писать самому себе письма. Настройки связи: 9600-8бит-без контроля чётности-1стопбит.

astek2007
25.02.2012, 14:06
После выполнения всех подключений надо пере перезагрузить , связь должна появиться.

blackarrgh
25.02.2012, 16:11
После выполнения всех подключений надо пере перезагрузить , связь должна появиться.

Перезагрузить реле - это снять\подать на него питание? тогда я перезагружал его неоднократно, компьютер тоже перезагружал.
Прошить новое ПО тоже пытался - пишет "нет связи с прибором".

Малышев Олег
26.02.2012, 10:55
Надеюсь пункт 10 поможет http://www.owen.ru/catalog/16034107

blackarrgh
26.02.2012, 14:38
Надеюсь пункт 10 поможет http://www.owen.ru/catalog/16034107

Немного трудно понять какая перемычка имеется ввиду, т.к. на плате перемычки подписаны следующим образом: слева направо - Х8, Х11, Х13.
Я пытался прошить с перемычкой установленной с крайнем правом положении (Х13 в моём случае) и в среднем положении (Х11). В обоих случаях выскакивает ошибка "не удалось прошить прибор", версия ОвенЛоджика 1.5 билд 35 бета.

SKiT
26.02.2012, 15:10
Да-да, нужно добавить в руководстве к перепрошивке http://www.owen.ru/catalog/16034107 Х8, Х11, Х13 :)

А вообще проблема на мою похожа

blackarrgh
26.02.2012, 16:26
Да-да, нужно добавить в руководстве к перепрошивке http://www.owen.ru/catalog/16034107 Х8, Х11, Х13 :)

А вообще проблема на мою похожа

А как получилось прошить? С каким бубном плясать?

SKiT
26.02.2012, 17:17
Буду завтра в Москву отправлять

Евгений Сергеевич
27.02.2012, 11:34
To SKiT
на самом деле разные: ваш прибор изначально виделся, а тут нет.

То blackarrgh
Проверьте кабель на всякий случай, возможно дело в нем. И какой именно драйвер вы ставили (нужно из папки Silicon Labs CP210X)?

blackarrgh
27.02.2012, 16:05
To SKiT
на самом деле разные: ваш прибор изначально виделся, а тут нет.

То blackarrgh
Проверьте кабель на всякий случай, возможно дело в нем. И какой именно драйвер вы ставили (нужно из папки Silicon Labs CP210X)?

Кабель был целый, его я сразу проверил, драйвера ставил с диска из поставки. После того как не заработало на стационарном компе, попробовал на ноуте, там оказалось тоже самое.
В итоге дохлым оказался ПР-КП20. Причём умирал он постепенно и прихватил с собой одно реле. В процессе очередной попытки прошить реле я заметил, что светодиод "связь" на ПР-КП20, плавно пульсируя, меняет цвет с зелёного на красный, а затем беспорядочно защёлкали релюшки на реле. Отключил питание реле, отсоединил ПР-КП20 от реле и от компа, потом подал питание на реле и получил КЗ.
Но у меня осталось еще одно реле и я решил попытаться прошить его используя "функциональный аналог" программатора ПР-КП10, каковой и собрал из подручного хлама. При включении реле мгновенно определилось, при попытке записать в него свою программу ОвенЛоджик предложил обновить прошивку до 2.8, что и было сделано. Реле работает, прогамма в нём выполняется нормально.
Резюмируя:
- виноват битый ПР-КП20, но как он утянул за собой реле - непонятно
- надеюсь мне поменяют по гарантии реле и программатор.
- спасибо всем за посильную помощь

Евгений Сергеевич
27.02.2012, 16:34
простите, а как у Вас получилось КЗ?

blackarrgh
27.02.2012, 16:44
простите, а как у Вас получилось КЗ?

КЗ получилось, по-видимому, в блоке питания реле. Я, со своей стороны, ничего кроме прогамматора к реле не подключал . В данный момент КЗ там еще нет, т.к. защита БП срабатывает циклически с частотой примерно в 1сек. Максимальный ток БП=1.1А. Если взять что-то помощней, и без всяких защит, то можно и сжечь проблеммное место, тогда и будет честное КЗ или обрыв.

GilmiyarovKR
20.10.2012, 16:53
Добрый день! Столкнулся со схожей проблемой. Имеется реле ПР110-220.8ДФ.4Р и преобразователь ПР-КП20. Драйвера на ПР-КП20 установил, в диспетчере устройств появился Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM14), подключил ПР-КП20 к ПР110 после подал питание. На ПР загорелся светодиод питание и все, на КП светодиод питания остался красным, а светодиод связь загорелся зеленым, но изредка очень быстро моргая, период ~1сек. При этом Овен Ложик пишет что прибор не подключен. Попробовал перевернуть шлейф КС8 и обнаружил что при подачи питания на ПР110 светодиод питания не горит вовсе. Подскажите как быть? PS: сроки горят(((

rovki
20.10.2012, 17:36
а в Овен лоджике установили соответствующий порт?Шлейф можно менять только при выключенных устройствах.И прозвоните кабель ,шевеля разьемы.

GilmiyarovKR
20.10.2012, 17:45
Добрый день, rovki. Порт в лоджике выбрал нужный, шлейф позванивал все нормально. Когда шлейф менял возможно был подключен к USB КП20, питание ПР110 однозначно было выключено. Из за этого могли выйти из строя КП и ПР?

rovki
20.10.2012, 19:35
Если не горит лампочка питание ,значит ИП (нижняя плата) .Пошевелите разьемы .

GilmiyarovKR
21.10.2012, 09:42
Если не горит лампочка питание ,значит ИП (нижняя плата) .Пошевелите разъемы .
Добрый день, разъемы пошевелил - эффект тот же в одном положении шлейфа КС8 индикатор питания на ПР110 горит, а в другом нет.
Может можно каким то образом отдельно проверить работоспособность КП20?

rovki
21.10.2012, 10:18
Ну так надо было сразу говорить ,что в обратном подключении кабеля все восстанавливается .Значит у вас межконтактное замыкание в кабеле и все;) :) :rolleyes:

GilmiyarovKR
22.10.2012, 17:36
Ну так надо было сразу говорить
Да я вроде так сразу и сказал).
Вообщем действительно имело место межконтактное замыкание в кабели КС8. Однако после его устранения ситуация не изменилась. Все также Овен Лоджик ПР110 не видит - "прибор не подключен".
И как то не совсем мне ясно, на сколько я понимаю КС8 кабель прямой, т.е. 1 нога на одном конце соответствует первой ноге на другом конце. Если так, то без разницы как бы я не крутил кабель замыкание было бы постоянно и эффект который оно давала тоже должен был быть постоянным, а это не так...
Попробовал поставить Лоджик на другом ПК эффект тот же самый - прибор не подключен.

rovki
22.10.2012, 19:43
Разница есть ,разные провода -зеркальное отражение ,для кабеля ,а для ПР разницы нет.дело в кабеле или ПР кп.

Евстигнеев Максим
22.10.2012, 20:08
От ПР по кабелю идет питания для модулей +24В.
Если предположить, что это питание попало на модуль не в должное место, то......

....придеться менять

mvm55
25.03.2013, 16:37
Аналогичная проблема. Есть ПР114, подключенный к ПК через ПР-КП20. OWEN Logic пишет ""Прибор не подключен". При этом светодиод "Связь" горит красным цветом, изредка помаргивая. Кабель от КП20 к ПР прозванивал - норма. Включения, выключения, перезагрузки ничего не меняют. Что еще пробовать?

rovki
25.03.2013, 16:48
А драйвер установлен ?

mvm55
25.03.2013, 17:32
да, драйвер установлен CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe

mvm55
25.03.2013, 17:32
смущает красный цвет светодиода "связь"

rovki
25.03.2013, 17:57
Значит проблема в настойках (адресе,,,,) ком порта

mvm55
27.03.2013, 12:31
На ПР114 справа от светодиодов есть заглушка под которой есть два нормальноразомкнутых джампера. Промаркированы как Х8 и Х17. Если замкнуть Х17, загорается светодиод Авария на ПР114. После этого появляется возможность обновления прошивки из Oven logic даже в состоянии "Прибор не подключен". Прошивка завершается корректно. Во время прошивки на программаторе светодиод Связь горит зеленым цветом, на реле светодиод Связь горит красным цветом. Т.е. и драйвер программатора, и номер порта, и сам программатор, и соединительные кабели исправны. Но все-равно - "Прибор не подключен". Со снятой перемычкой джампера, т.е. в исходном положении ни перепрошить, ни загрузить программу не возможно, т.к. "прибор не подключен"

Евгений Сергеевич
28.03.2013, 17:12
Другой ПР/ ПР-КП у вас имеется? Кабель прозвонили с ним все в порядке?

mvm55
02.04.2013, 08:30
Другой ПР/ ПР-КП у вас имеется? Кабель прозвонили с ним все в порядке?

кабель прозвонили. других изделий, что-бы проверить методом "тыка" нет

Netmas
05.04.2013, 15:32
Да-да, нужно добавить в руководстве к перепрошивке http://www.owen.ru/catalog/16034107 Х8, Х11, Х13 :)

А вообще проблема на мою похожа

Так напишите какие перемычки ставить для принудительного заливки в ПР
имеется Х8,Х10,Х13
РS Глюкнуло ПР при заливки программы с Овен Лоджик, светится авария! Жду ответа!

Netmas
05.04.2013, 15:54
Как я понимаю С ПР110-220-12ДФ.8Р что делаем симметрично с ПР110-220-8ДФ.4Р

Netmas
05.04.2013, 16:25
Попробовал симметрично !! Пишет прибор не удалось прошить!!
Есть какие нибудь предложения!! Как оживить своими руками!!!

Николаев Андрей
05.04.2013, 18:52
Фотографию выложите пожалуйста в приличном виде.

Netmas
05.04.2013, 19:38
Ну уж извините!! Так получилось загрузить!!! Плохо что у вас нет скрипта оптимизации изображения!! Проблема по самостоятельному восстановлению ПР110-220-12ДФ.8Р осталась открытой!!!

Netmas
05.04.2013, 19:41
Заметил что есть разьемчик ISP программатора, может через него можно загрузить?? То нет случайно загрузчика в hex

Netmas
08.04.2013, 16:04
Ответа просто нет от солидных знающих людей!!! Причина устранена своими силами!!!
Должен при подключении ПР110 к ПК10 моргать светодиод связь! В моём случае не моргал светодиод, оказалось что провод был в обрыве(синий) соединяющий ПР и ПК10. Да ещё крякнул интерфейс !
Если Кому пригодится сделал так установил на перемычку на х8 при ней , записал пустой проект, далее авария светодиод исчезла, далее прошил без перемычек на версию 2.73 !! Всё в работе!!!

lionx92
16.05.2013, 14:24
Сегодня дошла и наша очередь поиграться с ПР110. Перепробовали все варианты с кабелями, с драйверами, с конфигураторами, с джамперами - ноль без палочки. Руки уже почти опуститлись, но решили еще попробовать переустановить прогу: стояла версия 1.3 build 22 beta, а на диске с прибором пришла 20. Не верю своим глазам - есть контакт! Но проект сделанный в 22 в 20-й не открывается. Играемся дальше)))

Александр Ч.
16.05.2013, 15:23
У меня версия ОЛ 1.7.50(с обновлениями для работы с ПР114)

lionx92
16.05.2013, 16:18
У меня версия ОЛ 1.7.50(с обновлениями для работы с ПР114)

и как? работает?

я переписал проект заново в build 20, благо он небольшой, уже вкинули в ПР и проверили работу схемы - все работает отлично:)
прошивка, к сожалению, не пошла (((

AGM
16.05.2013, 21:35
Так напишите какие перемычки ставить для принудительного заливки в ПР
имеется Х8,Х10,Х13
РS Глюкнуло ПР при заливки программы с Овен Лоджик, светится авария! Жду ответа!

Я тоже жду!!!

На всякий случай фото платы

http://www.fotoplex.ru/photos/imemy/winter/i-372582.jpg

rovki
16.05.2013, 21:49
А зачем ждать ,возьмите да замкните Х8 и прошивайте

AGM
16.05.2013, 22:01
А зачем ждать ,возьмите да замкните Х8 и прошивайте

И почему же именно Х8? :rolleyes:

rovki
16.05.2013, 22:06
Когда прошьете (или нет) узнаете .3 перемычки уже 3 дня думаете ,надо действовать,хуже не будет .Или позвоните в тех.поддержку.Уж такую простую задачу надо решать оперативно .

AI!
16.05.2013, 23:21
И почему же именно Х8? :rolleyes:FAQ читали?
его ж девелоперы писали...

melky
16.05.2013, 23:26
AI! так в FAQ же только J2 и указан, а человек волнуется о гарантии.

AI!
17.05.2013, 00:06
хм, и правда...

PS я уже прочитал, что совет из FAQ не подходит, но в другой ветке...
PPS и что за манера писать сразу в 10 ветках? тут отвечаешь, а там оказывается уже ответили, да не просто ответили, а даже пообсуждали немного...

AGM
17.05.2013, 14:36
хм, и правда...

PS я уже прочитал, что совет из FAQ не подходит, но в другой ветке...
PPS и что за манера писать сразу в 10 ветках? тут отвечаешь, а там оказывается уже ответили, да не просто ответили, а даже пообсуждали немного...

Да кто-нибудь уже знает какую перемыкать в ПР110 12/8?

ЗЫ. Просто сейчас не до экспериментов - другим занимаюсь.... а знать хочется почему-то :confused:


и что за манера писать сразу в 10 ветках?

Написав в одной, я ждал, честно :rolleyes:
Потом указали на другую, а там ответа не нашлось, написал там.

rovki
17.05.2013, 15:45
Да кто-нибудь уже знает какую перемыкать в ПР110 12/8?

ЗЫ. Просто сейчас не до экспериментов - другим занимаюсь.... а знать хочется почему-то :confused:



Написав в одной, я ждал, честно :rolleyes:
Потом указали на другую, а там ответа не нашлось, написал там.

Я ж вам дал алгоритм действий ..:cool: Специально для вас проверил его -позвонил по телефону что на сайте ,попросил службу поддержки ,задал вопрос ,получил ответ .затратил 2минуты ;) Ответ ,как и говорил -ПЕРЕМКНУТЬ Х8 и прошивать до конца ,независимо от сообщений ,тоесть нажимать кн.далее,далее.... ;) У вас времени нет для собственных экспериментов ,а у меня вагон и маленькая тележка :D получается .:rolleyes:

AGM
17.05.2013, 17:16
Я ж вам дал алгоритм действий ..:cool: Специально для вас проверил его -позвонил по телефону что на сайте ,попросил службу поддержки ,задал вопрос ,получил ответ .затратил 2минуты ;) Ответ ,как и говорил -ПЕРЕМКНУТЬ Х8 и прошивать до конца ,независимо от сообщений ,тоесть нажимать кн.далее,далее.... ;) У вас времени нет для собственных экспериментов ,а у меня вагон и маленькая тележка :D получается .:rolleyes:

Ну, вот если бы "служба поддержки" затратила те же 2 минуты и обновила FAQ, то не нужно было бы сидеть у телефона и отвечать на Ваши звонки, не правда ли? :(

А мне самому, реально, нет сейчас времени поэкспериментировать, другим нагружен :mad:

PS.
Вам за выяснение вопроса - "респект и уважуха", как раньше говорили ;)

AGM
23.05.2013, 15:45
ПР110 12/8 прошивать с замкнутой Х8!!!

kgsh82
11.06.2013, 07:02
Приветствую, коллеги!
Подключаю ПР110 через ПР-КП20 - ОL 1.7 билд 50 реле видит. Предлагает обновить прошивку до 2.80 - обновляю. И всё - взаимопонимание заканчивается на этом. Хорошо, что есть под рукой ПР-КП10 - через него всё нормально.
Драйвер скачал свежий с сайта - те же яйца.
Делаю вывод, что косяк в прошивке 2.80

Евгений Сергеевич
11.06.2013, 13:27
To kgsh82
Правильно ли я понял что при смене программатора с ПР-КП20 на ПР-КП10 прибор начинает видеться в среде OL?

kgsh82
12.06.2013, 07:52
Именно так

Gans
05.08.2013, 17:43
Спасибо, mvm55.

На ПР114 справа от светодиодов есть заглушка под которой есть два нормальноразомкнутых джампера. Промаркированы как Х8 и Х17. Если замкнуть Х17, загорается светодиод Авария на ПР114. После этого появляется возможность обновления прошивки из Oven logic даже в состоянии "Прибор не подключен". Прошивка завершается корректно. Во время прошивки на программаторе светодиод Связь горит зеленым цветом, на реле светодиод Связь горит красным цветом.
Спас от горя великого :-)
У меня ПР114-224,8Д4А.РРРРКККК прекрасно работал со стационарном компом с WinXP. Но настало везти ПР114 на объект, и конечно надо все проверить :-)
Установил на ноут "ОВЕН Лоджик" с сайта и создал новый проект (на всякий случай) и импортировал работающие макросы. Нажал кнопку на панели инструментов "Записать программу в прибор". Выскочило окно с вопросом об обновлении программного обеспечения ПР114 (точно к большому сожалению не помню) нажал "Да". Программа записалась.
Далее решил обновить "ОВЕН Лоджик" из инета. Программа обновилось и после этого я не смог подключиться к ПР114 - "Прибор не подключен" + на ПР114 светится только "Питание".
Так же не смог и подключиться со стационарника пока не последовал совету mvm55. Потом и ноут увидел ПР114.

P. S. Странно, что нет описания методов борьбы с выше указанной проблемой в документации, а приходиться рыться на форуме.

Евгений Сергеевич
07.08.2013, 12:14
ПР114
ПР110
(8/4)
Назначение


х8 (LGC)
х3 (JP3)
- отключение логики программы пользователя


х17 (D/R)
х1 (JP1)
- переход в режим загрузчика




Порядок принудительной полной перепрошивки описан в ФАК
http://www.owen.ru/catalog/16034107#10q


PS to Gans
а у вас лампочка аварии подавала признаки жизни при этом?

PPS
по хорошему не самое приятное поведение прибора, спасибо за подробное описание дела будем пытаться повторить.

Gans
08.08.2013, 18:04
Здравствуйте, Евгений Сергеевич.



ПР114
ПР110
(8/4)
Назначение


х8 (LGC)
х3 (JP3)
- отключение логики программы пользователя


х17 (D/R)
х1 (JP1)
- переход в режим загрузчика




Порядок принудительной полной перепрошивки описан в ФАК
http://www.owen.ru/catalog/16034107#10q


PS to Gans
а у вас лампочка аварии подавала признаки жизни при этом?
Спасибо за табличку, уверен пригидиться не только мне.
На счет лампочки "Авария" - после потери связи не горела, пока не установил перемычку "х17 (D/R)".

alexx12
16.08.2013, 09:47
Вставлю свои 5 копеек. Может это поможет как-то в устранении проблемы ибо тыкать джамперы, которые в моем случае даже не распаяны на плате, не есть решение проблемы. У меня было так: при подключении реле через ПР-КП20 к OWEN Logic 1.7-50 последняя сказала, что встроенное программное обеспечение не совместимо и предложила обновить, что я и сделал. После этого я благополучно смог загрузить проект в ПР 110-220.8ДФ.4Р. Поигрался с реле, нашел ошибку в проекте, исправил. Но при подключении OWEN Logic сказал что прибор не подключен. Тоже самое сказал и прошивальщик скачанный с сайта, когда я попытался перепрошить внутреннюю программу. Почитав данную ветку и вскрыв боковую крышку ПР обнаружил место, где должны быть джамперы. Замкнув JP1 пинцетом смог перепрошить внутреннюю программу. После этого все повторилось. Слишком сложные манипуляции приходится делать при изменениях в проекте. Надеюсь сможете это устранить.

Wildelectric
26.11.2013, 20:46
Очередная эпопея с попыткой прошить ПР114 с помощью ПР-КП20 ...
1. подключаем, устанавливаем дрова, лоджик.. и тишина.
2. звоним кабель - на одном конце замыкание на другой не доходит одна из жил...
3. после 3!! попытки об жать кабель... обжимка и кабель улетают за окно..
4. купил пару обжимок и полведра джеков 6пин. с первой попытки обычным UTP делаем шнурок. подключаем... и тишина.
5. находим баночку с зубочистками и напихивая их в щели около разъёма программирования добиваемся появления связи..
6. не дыша, чихая и вообще практически не шевелясь заливаем алгоритм... ни о какой наладке на объекте речи не идёт..

не в обиду овену! но блин можно как-то без бубна? А? ПД100- паять, на ТРМ132 упс вешать, здесь с зубочистками програмировать...
ток по модемам и ТРМ2хх вопросов нет.

Александр Зыков
01.12.2013, 16:14
ПР110-24.12Д.8Р.ч взял под АВР .
сел сегодня программу влить , поставил драйвер с диска для ПР-КП20 , вроде встал .
прибор не видел . вечер боданий , все форумы прочитал вдоль и поперек , перемычки ставил , ни чего не помогло , кабель звонил , разьемы на ПР-КП и на ПР звонил , все ОК. потом от безысходности решил проверить питание на ПР ( подключен через ИБП60Б-Д9-24 ОВЕНовский) 4 В из 24 положеных .Вопрос : почему блок не работает без АКБ ? хотя по книжке должен . и как обьяснить такое - включаю ИБП без ПР лампочка выход горит , тут же подключаю ПР -РАБОТАЕТ (УРА) , отключаю ИБП - включаю - лампа мигает и ПР не работает( хотя светодиод ПИТАНИЕ светиться ,хоть и слабо ( я то первый раз - не видел еще как должно быть), повторяю обманку все работает . кстати о обновлении , все ОК, обновился , сам программу влил , все работает .

Алексей Геннадьевич
26.12.2013, 15:43
ПР114
ПР110
(8/4)
Назначение


х8 (LGC)
х3 (JP3)
- отключение логики программы пользователя


х17 (D/R)
х1 (JP1)
- переход в режим загрузчика




Порядок принудительной полной перепрошивки описан в ФАК
http://www.owen.ru/catalog/16034107#10q



Вот именно, что ФАК, А не FAQ
Почему в нём нет этой таблички и неправильно обозначены перемычки?!:mad:

У меня ПР-КП20 не завёлся даже после всех плясок с бубном вокруг перепрошивки внутреннего ПО.
Питание и связь на ПР-КП20 горят при подключении к компу,
Но связи с ПР114 нет.
Общение с техподдержкой результата не дало...

Придётся каждый раз таскать релюхи к компу, а не программировать на месте с ноута, как делают культурные люди.

Василий Кашуба
26.12.2013, 18:16
До 2013 года работал на ПР-КП10, сейчас уже не помню были глюки или нет. В 2013 году работаю на ПР-КП20, ещё ни разу не возникало ни каких проблем, ни с ПР110, ни с ПР114. Работаю на ноутбуке НР 630.

Алексей Геннадьевич
16.01.2014, 12:09
Вся суть настройки ПР-КП20

После установки дров silicon labs при подключенном ПР-КП20 идём в диспетчер устройств> silicon labsCP210>свойства> параметры порта и настраиваем там параметры и номер порта.
Параметры порта берём в Owen Logic>прибор>настройки порта.
Номер порта задаём любой свободный. (например COM4)
В Owen Logic>прибор>настройки порта задаём тот же номер порта.(будет видно 2 номера портов если ещё подключен ПР-КП10)
Передёрнуть питание реле ПР114/110
Всё.
При смене приборов пр-кп20 на пр-кп10 необходимо сменить номер порта в Owen Logic>прибор>настройки порта
Owen Logic автоопределением подключенного устройства не занимается!!!

Всем приятного использования ПР-КП20

spymf
23.01.2014, 13:19
ПР114
ПР110
(8/4)
Назначение


х8 (LGC)
х3 (JP3)
- отключение логики программы пользователя


х17 (D/R)
х1 (JP1)
- переход в режим загрузчика




Порядок принудительной полной перепрошивки описан в ФАК
http://www.owen.ru/catalog/16034107#10q


Здравствуйте люди! Купил ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч летом 2013. Написал програмку для управления электрокотлом и успешно прошил её в ПР110. Всё успешно работало до вчерашнего дня. Вчера понадобилось изменить програмку. Подключился к реле как положено - в ОЛ: "Прибор не подключен". Все настройки проверил. Все варианты с перемычками перепробовал - не перепрошивается ни программа ни прошивка. Связи нет. При этом зашитая ранее программа продолжает работать.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Кстати в ФАКе и в табличке не совпадение: в табличке x1(JP1) в FAQ x1(JP2) - где истина?

Kampf
23.01.2014, 19:44
Приветствую!
Такая-же фигня с реле ПР-110-24.12Д.8Р-Ч.

Подключил реле.
Уcтановил овен лоджик и драйвера к ПР-КП20.

Запустил овен лоджик, написал простейшую программку.
Нажал пункт меню - записать программу в прибор.
Вылезло сообщение о необходимости обновить внутреннее ПО реле, и что оно будет сделано автоматически перед загрузкой программы.
Все перепрошилось, програмака заработала.
Перегрузил реле.
И все. Программа работает черти знает как, овен лоджик не видит реле. Пробовал перепрошить принудительно, перетыкал все три перемычки. Не помогло. Перемычка отключающая логику программы пользователя работает.
Интересная особенность, если поставить перемычку на переход в режим загрузкчика, ПР-КП20 показывает связь, секунд 5. После чего прибор отрубается

Как вернуть к жизни реле??? Есть ПР-МИ485. Может как-то через 485???

spymf
24.01.2014, 11:55
Господа производители. Подскажите, что делать нам с этими реле? Как оказалось они одноразового программирования. Второй раз с программой на связь уже не выходят!

AGM
24.01.2014, 12:19
Второй раз не пробовал, т.к. не было потребности... но зато можно перезалить прошивку - и все как в первый раз! ;)

spymf
24.01.2014, 12:22
Второй раз не пробовал, т.к. не было потребности... но зато можно перезалить прошивку - и все как в первый раз! ;)
В том то и дело, что прошить не получается. Не видится реле компом. Хотя на ПР-КП20 индикатор связь зелёным горит.
Печально блин, жаль деньги на ветер и отопление в разгар зимы лишилось автоматики....

melky
24.01.2014, 13:15
у меня еще ни разу не было проблем ни с ПР110 ни с ПР114, использую КП20 от юсб.

rovki
24.01.2014, 13:42
Скорей всего кабель (контакты) .ПР целый !

spymf
24.01.2014, 14:11
Скорей всего кабель (контакты) .ПР целый !

Прозвонил с платы на плату - всё ок.
Заметил, что светодиод "связь" горит зелёным, но немного подсвечивается красным.
Что ещё можно проверить? Может прошивку напрямую в PIC можно залить? программатор у меня есть.

Kampf
24.01.2014, 15:48
у меня еще ни разу не было проблем ни с ПР110 ни с ПР114, использую КП20 от юсб.

Вам несказанно повезло.


Скорей всего кабель (контакты) .ПР целый !

Прозвонил кабель. С ним все нормально. Так же проверил аналогичный кабель для МИ-485. С ним тоже все в порядке.

rovki
24.01.2014, 15:55
значит остался кп20 .мОжет порт не тот выбрали .

Kampf
24.01.2014, 16:14
значит остался кп20 .мОжет порт не тот выбрали .

Проверял, все настроено правильно. Пробовал менять номер порта. Все равно прибор не видится.

Все работало, до перезагрузки питания. Есть странное подозрение, что все дело в кривом овеновском ППО... У меня Windows 7 64 bit, Owen Logic 1.7 build 50 beta. Прошивка на реле установилась сама версии 2.8.

melky
24.01.2014, 16:20
Kampf, у меня вообще Windows 7 64 bit Домашняя Расширенная, так что дело может быть только в отдельно взятом экземпляре КП20 или ПР. Но не в кривом ПО Овена.

spymf
24.01.2014, 16:22
значит остался кп20 .мОжет порт не тот выбрали .

Порт я также проверял. настроен верно. А как можно проверить этот КП20?

Kampf
24.01.2014, 16:31
У меня перемычки выглядят так.
11551
11552

На сколько я понял,
Х8 - это восстановление прошивки
Х11 - загрузка без программы
Х13 - не понятная перемычка

Я НЕ ОШИБАЮСЬ??? А то что-то не нашел информации по перемычкам ни в ФАКе, ни в инструкции.

Перемычки припаяны криво, но покрайней мере контакт между перемычками и соответствующими им резисторами R33, R38, R34 есть.

spymf
29.01.2014, 11:09
Нда... Прошивку для контроллера производитель отказался дать. Даже и не знаю что теперь делать с этой одноразовой приблудой. Никому не рекомендую этот ненадёжный девайс. Подвёл что называется в самый неподходящий момент.

Kampf
29.01.2014, 12:21
Нда... Прошивку для контроллера производитель отказался дать. Даже и не знаю что теперь делать с этой одноразовой приблудой. Никому не рекомендую этот ненадёжный девайс. Подвёл что называется в самый неподходящий момент.

А что тут делать? Надо везти в гарантию... На следующей неделе сдам. В первый раз так. Только купил, и уже девайсина сдохла. Печалька прям. Обидно, что поддержки на форуме НЕТ. Если в выходные возникнет вопрос, то хрен получишь ответ...

spymf
29.01.2014, 13:15
А что тут делать? Надо везти в гарантию... На следующей неделе сдам. В первый раз так. Только купил, и уже девайсина сдохла. Печалька прям. Обидно, что поддержки на форуме НЕТ. Если в выходные возникнет вопрос, то хрен получишь ответ...
В гарантию уже не возьмут - т.к. паял перемычки на плате (с завода на моём экземпляре джамперы не впаяны) это раз.
Во вторых у меня ПР110 управляет отоплением дома - снять не могу - дом заморожу. Второе на подмену купить - не предлагайте :)
Ну и платить за ремонт того, что в любой момент может подвести в будущем - принципиально не буду.
Пока вышел из ситуации так: в дополнение к ПР110 поставил ещё один девайс, который восполняет функции, которые хотел добавить в ПР110. До окончания отопительного сезона надеюсь протяну, а летом буду думать про новый мозг для моей системы отопления.

Василий Кашуба
29.01.2014, 15:47
В гарантию уже не возьмут - т.к. паял перемычки на плате (с завода на моём экземпляре джамперы не впаяны) это раз.
Во вторых у меня ПР110 управляет отоплением дома - снять не могу - дом заморожу. Второе на подмену купить - не предлагайте :)
Ну и платить за ремонт того, что в любой момент может подвести в будущем - принципиально не буду.
Пока вышел из ситуации так: в дополнение к ПР110 поставил ещё один девайс, который восполняет функции, которые хотел добавить в ПР110. До окончания отопительного сезона надеюсь протяну, а летом буду думать про новый мозг для моей системы отопления.
Ребята, проверяйте настройки и номера СОМ портов. За три года работы с ПР1ХХ, не было ни одного отказа. Так же используйте последнюю версию ОЛ.

spymf
29.01.2014, 16:12
Ребята, проверяйте настройки и номера СОМ портов. За три года работы с ПР1ХХ, не было ни одного отказа. Так же используйте последнюю версию ОЛ.

Всё перепроверено по десять раз. Софт свежий с сайта.

Алексей Геннадьевич
31.01.2014, 09:31
Во вторых у меня ПР110 управляет отоплением дома - снять не могу - дом заморожу. Второе на подмену купить - не предлагайте :)

У меня просто нет слов. Поставить устройство на ответственное место, и не озаботиться возможностью быстрой замены. У нас сейчас температура подходящая, -24.


Ребята, проверяйте настройки и номера СОМ портов. За три года работы с ПР1ХХ, не было ни одного отказа. Так же используйте последнюю версию ОЛ.
Золотые слова.

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12161&page=7&p=128107&viewfull=1#post128107

Kampf
19.02.2014, 04:12
В гарантию уже не возьмут - т.к. паял перемычки на плате (с завода на моём экземпляре джамперы не впаяны) это раз.


Забрал реле из гарантии.

Всему виною оказался ПР-КП20. Секретный пепелац изволил сдохнуть после получаса работы. :( В перечне выполненных работ замена микрухи и диода на плате. В моем случае меняли DD4 и VD9 на плате ARS10C01.

Реле просто перепрошили, оно оказалось исправным.

Небольшой оффтоп. Случайно пролистывая каталог mitsubishi нашел проотца и проматерь данного реле. Это mitsubishi FX1S. :D Интересно сколько оно стоит. :rolleyes:

Василий Кашуба
19.02.2014, 15:59
Забрал реле из гарантии.

Всему виною оказался ПР-КП20. Секретный пепелац изволил сдохнуть после получаса работы. :( В перечне выполненных работ замена микрухи и диода на плате. В моем случае меняли DD4 и VD9 на плате ARS10C01.

Реле просто перепрошили, оно оказалось исправным.

Небольшой оффтоп. Случайно пролистывая каталог mitsubishi нашел проотца и проматерь данного реле. Это mitsubishi FX1S. :D Интересно сколько оно стоит. :rolleyes:
FX1S-10MR-DS Контроллер = 24 В: 6 входов = 24 В / 4 выхода - реле; € 166

Kampf
19.02.2014, 17:35
FX1S-10MR-DS Контроллер = 24 В: 6 входов = 24 В / 4 выхода - реле; € 166

11971

:D:D:D:D:D

Drahtor
26.04.2014, 14:36
Ну и я внесу свои 5 коп. ПР114 и ПР-КП20. При первом подключении попросил перепрошиться на V3.0, прошивка прошла успешно, и на этом все. Больше увидеть реле не удалось. Буду мудрить с перемычками...

Алекс2013
29.05.2014, 09:08
Подскажите пожалуйста. При подключении ПР110-220.8ДФ.4Р через ПР-КП20 "Прибор не подключен". На КП20 горит светодиод "питание"-красный,
"связь"-красный.При вкл. ПР горит "питание", при вкл. ПР с подключенным КП20 "питание" на ПР начинает мигать, "связь" и "авария" не горят.
На КП20 без изменений.ПК КП20 видит, СОМ порт выбран верно.

AGM
29.05.2014, 09:55
Подскажите пожалуйста. При подключении ПР110-220.8ДФ.4Р через ПР-КП20 "Прибор не подключен". На КП20 горит светодиод "питание"-красный,
"связь"-красный.При вкл. ПР горит "питание", при вкл. ПР с подключенным КП20 "питание" на ПР начинает мигать, "связь" и "авария" не горят.
На КП20 без изменений.ПК КП20 видит, СОМ порт выбран верно.

Осталось убедиться в исправности кабеля "Кабель КС8"

Алекс2013
29.05.2014, 10:43
Кабель КС8 прозвонил, исправен.

Krugunoff
06.07.2014, 17:55
Склад для ответственного хранения (http://sklad-otvetstvennoe-hranenie.ru/)
в Люберецком районе Московской области всего в 10 км от МКАД по Новорязанскому шоссе на 12 000 паллетомест.
http://sklad-otvetstvennoe-hranenie.ru/assets/images/0.jpg
Оснащение терминала современной погрузочной техникой, стеллажным оборудованием и автоматизированной системой управления складом позволяют предоставить клиентам полный комплекс услуг хранения грузов по самым высоким стандартам качества.

http://sklad-otvetstvennoe-hranenie.ru/assets/images/4.jpg
Терминал стеллажного хранения площадью 6000 кв.м, рассчитанный на 12000 паллето/мест, рабочая высота 14 м.
7 погрузо-разгрузочных площадок оборудованных докшелторами и доклевеллерами
Управление комплексом осуществляется при помощи автоматизированной системы Logistic Vision

http://sklad-otvetstvennoe-hranenie.ru/assets/images/5.jpg
"Склад для Вас" укомплектован погрузочной техникой компании Jungheinrich AG.
Мезонин 1200 кв.м, высота потолка 4 м.
Офисные помещения 1200 кв.м.
Подвальное помещение 1500 кв.м, высота потолка 3 м

Компания "W2U-Склад для Вас" совместно с партнерской компанией "ТБН Логистик" предлагает полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг,
что позволяет полностью оптимизировать процесс доставки и оформления грузов со всего мира с консолидацией на складах в Германии, Латвии, Китае, и их хранение и обработку в Москве.

Хотим особо обратить Ваше внимание на то, что мы не переоборудовали старое помещение, придав ему современный внешний облик, не арендовали и не купили чужой проект.
Компания "W2U" построила собственный логистический комплекс с нуля, изначально учтя все потребности складской логистики.
Именно это позволяет эффективно работать не только со стандартными паллетами, но и с негабаритными грузами, избавляя клиентов от той головной боли, которую доставляет негабарит.

Основные услуги
• Хранение габаритного товара на любого вида паллетах.
• Хранение и обработка негабарита (негабаритных грузов).
• Любые варианты приема и отгрузки товара (паллеты, коробки, штуки).
• Кросс-докинг.
• Настройка различных алгоритмов отбора.
• Переупаковка, расфасовка, маркировка.
• Предпродажная подготовка товара.
• Ремонт и восстановление упаковки товара.
• Возможность партионного и серийного учета.
• Инвентаризация.
• Оформление сопроводительной документации
• Отслеживание товара по срокам годности, даты производства, партии
• Предоставление любых отчетов по запросу клиента в стандарте WMS.
http://sklad-otvetstvennoe-hranenie.ru/assets/images/10.jpg
Дополнительные складские услуги
• Наш логистический терминал включает в себя мезонин, площадь которого может использоваться как для мелкоячеистого хранения, так и для организации производства (упаковка, комплектация, тестирование оборудования и т.д.).
• Для наших клиентов предоставляются в аренду офисные помещения, оборудованные всеми необходимыми средствами коммуникации и связи, в том числе имеется выделенный цифровой канал.
http://sklad-otvetstvennoe-hranenie.ru/assets/images/2.jpg
Оснащение складского комплекса современной погрузочной техникой, стеллажным оборудованием и автоматизированной системой управления позволяют обслуживать клиентов по самым высоким стандартам качества.
Под такими стандартами компания "W2U" подразумевает:
• проектирование оптимальной топологии в соответствии с объемами и типами товаров клиента, в том числе обработка негабаритных грузов;
• организацию работы комплекса и бизнес-процессов в соответствии с регламентами клиента;
• подбор необходимого стеллажного оборудования и техники, соответствующих стандартам компании клиента;
• возможность клиента использовать свое программное обеспечение стандарта WMS.
http://sklad-otvetstvennoe-hranenie.ru/assets/images/3.jpg
Для достижения высокой скорости и точности обработки грузов, повышения производительности работы складского комплекса, предоставления широкого спектра логистических услуг в соответствии с современными стандартами качества компания запустила проект по автоматизации на базе WMS-системы Logistic Vision Suite. Благодаря внедрению этой системы "W2U" превратился в высокотехнологичный логистический комлпекс. Система Logistic Vision Suite позволяет оптимальным образом реализовать процессы приемки и размещения сборных грузов разных клиентов, сформированных на консолидационном складе и перевозимых на одном транспортном средстве с учетом их габаритов, веса и других характеристик.
В дополнение к базовому модулю Logistic Vision Suite, компания "W2U" располагает модулем биллинга, который позволит быстро и точно тарифицировать все операции по предоставлению услуг ответственного хранения. Отметим, что наша компания проводит гибкую ценовую политику и практикует индивидуальную технологию работы с каждым потребителем.

игорь68
06.07.2014, 23:38
Вот такая ошибка выдается, QIP при этом работает нормально. Доступ к сети приложению дан.
Телефон 6600 Fold.
Кто нибудь может помочь?

А это к чему? ремонт телефонов не на этом форуме

Алексей Геннадьевич
22.10.2014, 08:00
Подниму-ка тему опять в топ. Чтобы новые не плодили;)

Dimazz
25.11.2014, 13:05
Уважаемые АСУшники , помогите пожалуйста. ПР110-220.8ДФ.4Р , ПР-КП110,версия реле PR110-220.8DF.4R_V2.74
Не шьется. перемычки были не впаяны. Впаял - горит индикатор авария (непрерывно), при попытке восстановления прошивки мигает "связь" , потом "не удалось прошить прибор". Кабели все рабочие, адаптер тоже. В какую сторону копать?

AVF
25.11.2014, 14:19
Что за "перемычка"? Там, вообще-то, под крышечкой надо джампер X17 ставить, а потом убирать.
Если прошивка перезаливается через ОвенЛоджик, то джампер не нужен!

Dimazz
26.11.2014, 06:30
Что за "перемычка"? Там, вообще-то, под крышечкой надо джампер J17 ставить, а потом убирать.
Если прошивка перезаливается через ОвенЛоджик, то джампер не нужен!
джамперов там ни одного нет, есть места под мычки - jp1, jp2, jp3.

AVF
26.11.2014, 08:42
Джампер нужно ставить на штыри при прошивке, после удалять. Ознакомьтесь с руководством.

Dimazz
26.11.2014, 09:34
Джампер нужно ставить на штыри при прошивке, после удалять. Ознакомьтесь с руководством.

я конечно дико извиняюсь, но вроде как не дурнее паровоза. С руководством ознакомился, от корки до корки. джампера не были запаяны, вместо них впаиваю перемычку (на время прошивки) . И ничего не прошивается (написано ранее)

AVF
26.11.2014, 11:35
Тогда остаётся протирать колёса и пинать фары :o

Василий Кашуба
26.11.2014, 12:46
я конечно дико извиняюсь, но вроде как не дурнее паровоза. С руководством ознакомился, от корки до корки. джампера не были запаяны, вместо них впаиваю перемычку (на время прошивки) . И ничего не прошивается (написано ранее)
Если прошивать из ОВЕН ЛОДЖИКА, то никакие перемычки не нужны.

AVF
26.11.2014, 13:51
Если прошивать из ОВЕН ЛОДЖИКА, то никакие перемычки не нужны.
#94 - об этом ;)

Dimazz
27.11.2014, 08:42
не через ОвенЛоджик , не через прошивку *.exe не работает, колеса протирал, фары пинал. Может еще какие идеи будут?))

AVF
27.11.2014, 08:46
Без перемычек прибор на связь выходит? МожЪ кабель кирдыкнулся или адаптер :cool:

Dimazz
27.11.2014, 09:29
и кабель и адаптер в порядке, прибор никак на связь не выходит. есть еще один экземпляр ПР 110 , тот абсолютно адекватно работает. (с этим же адаптером и кабелем)

Scream
20.08.2015, 16:40
День добрый.
ПР110-24.8Д.4Р 2012г.
Прошивка 2.80.

Овен лоджик не может подключиться, светодиод связь моргает переодически если лоджик ищет прибор.
Программа перепрошивки тоже не видит.
Никаких джамперов нет, есть только XS1 5 пиновый.
Кабель целый, драйвера стоят, ком порт тот.

Насколько помню последнее что сделал поменял адресс модбас.
Программа в прке записанная ренее мной выполняется.

Что делать? Как сбросить пр на заводские?

-------------------------------------
Через ПР-МИRS485 модбас работает. WTF???

-------------------------------------
Всем спасибо, всё заработало. Синий проводок выёживался, неисправен кабель.

Makc
24.09.2015, 06:29
Ситуация с ПР114, "ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН". Связываюсь с пр114 через ПР-МИ485, пробовал на контакты и 8 и 17 ставить перемычки, толку ноль, адрес COM порта совпадает 100%, кабель проверен. Ни кто не поможет? может сталкивался ?(в чем я не сомневаюсь)

Василий Кашуба
24.09.2015, 09:35
Ситуация с ПР114, "ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН". Связываюсь с пр114 через ПР-МИ485, пробовал на контакты и 8 и 17 ставить перемычки, толку ноль, адрес COM порта совпадает 100%, кабель проверен. Ни кто не поможет? может сталкивался ?(в чем я не сомневаюсь)
Если связываетесь с ПК, то нужен ПР-КП10 или ПР-КП20.

Makc
24.09.2015, 11:45
Если связываетесь с ПК, то нужен ПР-КП10 или ПР-КП20.

:) все получилось, мои извинения :cool:

xroi
05.11.2015, 21:01
Коллеги, подскажите...
Купил новый ПР200 - прога есть - запилил, возможности ПР200 радуют (есть pid, RS485, макросы), но не могу к нему подключиться!!
Прямо беда. Драйвер USB установил - COM порт видится, все настройки по умолчанию. Пишет СОМх, прибор не подключен. На других USB - новые COM и всё то же самое.
Чую, что-то наверное с джамперами. Или я лошпех. Ну не может Овен шляпу продать!
Подскажите, братцы, кто и как с ним работал))
:cool:

smk1635
05.11.2015, 21:07
Ну не может Овен шляпу продать!


Гы-ы ... .

Павел Братковский
06.11.2015, 06:10
Коллеги, подскажите...
Купил новый ПР200 - прога есть - запилил, возможности ПР200 радуют (есть pid, RS485, макросы), но не могу к нему подключиться!!
Прямо беда. Драйвер USB установил - COM порт видится, все настройки по умолчанию. Пишет СОМх, прибор не подключен. На других USB - новые COM и всё то же самое.
Чую, что-то наверное с джамперами. Или я лошпех. Ну не может Овен шляпу продать!
Подскажите, братцы, кто и как с ним работал))

драйвер для пр200 поставили? встал нормально? при подключении в диспетчере устройств присутствует?

Илья Зимарёв
06.11.2015, 13:57
В Лоджике в настройке порта выбран именно тот Com порт к которому подключен прибора?

xroi
06.11.2015, 14:16
драйвер для пр200 поставили? встал нормально? при подключении в диспетчере устройств присутствует?

ДА. Само собой. Встал нормально - я заглянул в диспетчер, там прямо видно, что встал нормально.


В Лоджике в настройке порта выбран именно тот Com порт к которому подключен прибора?

Ну конечно.

Звонил в Овен, сказали, чтодолжен быть именно Com3 и отрубить брэндмауэр и UAC до низу убрать.
Попробую.

xroi
07.11.2015, 00:01
Друзья, это какое-то проклятье, нет слов иных. Я в шоке...:(
итак по порядку:

2069020691
2069220693
20694
2069520696

Ребятушки, ну я не знаю....
Выложил все скриншоты.
Антивирус AVG - отключил.
Драйвер переустанавливал.
Кабель USB менял.
UAC, брэнмауэр все отключил.
Win 7x64 Pro. Owen Logic 1.8.4.build 109beta.

Ну кто-то же победил ПР200? КАК-КАК-КААААК? Поделитесь опытом!

capzap
07.11.2015, 07:40
Друзья, это какое-то проклятье, нет слов иных. Я в шоке...:(
итак по порядку:

Ребятушки, ну я не знаю....
Выложил все скриншоты.
Антивирус AVG - отключил.
Драйвер переустанавливал.
Кабель USB менял.
UAC, брэнмауэр все отключил.
Win 7x64 Pro. Owen Logic 1.8.4.build 109beta.

Ну кто-то же победил ПР200? КАК-КАК-КААААК? Поделитесь опытом!

да тут скорее всего уже ни чего не поможет, надо ОС сносить, ну или как вариант на каком нить другом компе попробовать

Илья Зимарёв
09.11.2015, 13:59
Друзья, это какое-то проклятье, нет слов иных. Я в шоке...:(
итак по порядку:

2069020691
2069220693
20694
2069520696

Ребятушки, ну я не знаю....
Выложил все скриншоты.
Антивирус AVG - отключил.
Драйвер переустанавливал.
Кабель USB менял.
UAC, брэнмауэр все отключил.
Win 7x64 Pro. Owen Logic 1.8.4.build 109beta.

Ну кто-то же победил ПР200? КАК-КАК-КААААК? Поделитесь опытом!

Прибор работает корректно, питания достаточно? Не происходит никаких сбоев в момент подключения(мерцание подсветки, светодиодов)? Судя по скриншотам ОС даже порт не открывает, такое чувство что прибор либо обесточен либо не подключен вовсе. Можно попробовать замкнуть перемычку что бы исключить зависание прибора при старте программы.

xroi
09.11.2015, 21:42
Прибор работает корректно, питания достаточно? Не происходит никаких сбоев в момент подключения(мерцание подсветки, светодиодов)? Судя по скриншотам ОС даже порт не открывает, такое чувство что прибор либо обесточен либо не подключен вовсе. Можно попробовать замкнуть перемычку что бы исключить зависание прибора при старте программы.
Какую перемычку?
В приборе при подаче питания загорается терминал. Через какое-то время он гаснет. Нажимаешь кнопку - он загорается.
Порт действительно не открывается - или криво встало или в приборе что-то не але.

xroi
10.11.2015, 11:56
Друзья, очень плохо встал драйвер usb, совсем плохо. Переустановка и удаление ничего не дают.
Попробовал установить на другом компе - мне повезло все встало и заработало))))
Посоветуйте как разрегистрировать драйвер usb. Просто так его не удалить.

UB9COZ
27.08.2016, 16:04
Первый раз решил взять ПР114 + ПР-КП20 и сразу появилась проблема, прибор не определяется в Owen Logic. COM порты все настроены правильно, сам преобразователь ПР-КП20 в системе виден как COM3, остальные настройки по-умолчанию.
При подключенных ПР114 и КП20 к компьютеру на ПР'ке мигают авария и питание с характерными пощёлкиваниями, а на КП20 оба светодиода горят красным цветом. Выходит КЗ, думал в кабеле, однако кабель прозвонил - целый, да и с подключенным к ПР кабелем и висящим в воздухе вторым концом индикаторы не мигают, а просто светятся. получается что КЗ в КП20. А ведь всё новое, только что вытащенное из коробки. До этого имел дело только с ПР200 и небыло никаких проблем, тут решил сэкономить и взял ПР114, и вот на тебе.
Надеюсь сам прибор остался целый.

blackarrgh
27.08.2016, 17:56
Прозвоните еще не коротит ли в кабеле +5 и +24, они там помнится на соседних контактах, в провод многожильный и одна жилка может попасть в соседнее гнездо.
А лучше вообще из куска витой пары свой кабель сделать.

Андрей1986
30.08.2016, 09:21
Доброго всем дня.
Возникла проблема с ПР200
После загрузки польз. программы прибор перезапустился и через секунду все надписи на дисплее пропали. Комп его не видит и в меню прибора войти не возможно.
Кто знает что делат помогите.

Ozzi-zi
28.02.2018, 20:24
ПР110-220.8ДФ.4Р вещица вполне себе надёжная и неприхотливая в работе.
Но, вот уже приходит вторая с "нуля" и при подключении реле к компу OwenLogic выдаёт ошибку "прибор не подключен".
первую отправили на завод, поменяли без проблем.
и вот снова такая "карусель" (((
блин, ну ведь хорошая вещь ..... жаль отказываться!

rovki
28.02.2018, 20:26
Так вы сом порт нужный выберите ..

RX9COZ
01.03.2018, 20:14
ПР110-220.8ДФ.4Р вещица вполне себе надёжная и неприхотливая в работе.
Но, вот уже приходит вторая с "нуля" и при подключении реле к компу OwenLogic выдаёт ошибку "прибор не подключен".
блин, ну ведь хорошая вещь ..... жаль отказываться!
Используйте ПР200, вот эта более надёжная штука. А с ПР110/114 я завязал, стоят ненамного дешевле, а неудобств море, и основное как раз то что "прибор не подключен", но два раза проблема оказывалась в ПР-КП20 или как он там, причем предпоследндий раз ПРка была благополучно запрограммирована, а следующая, через полгода, уже не пошла, по причине вышедшего из строя на ровном месте программатора (он просто лежал в коробочке).