PDA

Просмотр полной версии : Как настроить реле 2ТМ 1?



Калина04
24.02.2012, 15:31
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуста, как наиболее точно настроить реле 2ТМ 1.
Нужно, чтобы разбег температур был минимальным. В идеале 0,1 градуса: от 38,4 до 38,5.
Пока я програмирую так:
1.Кнопка ПРОГРАММА
2. Кнопкой управления поднимаюсь до температуры 38,4.
3. Задаю гистерезис 0,1.

Отключение ТЭНа происходит при 38,5. Далее идет понижение температуры и включение ТЭНа при 38,2.
Но по инерции температура продолжает опускаться до 37,4 в течение 10 мин, а потом еще поднимается до 37,4 минут 7.
А для инкубатора это слишком холодно. РАзница температур большая.
Вопрос, как уменьшить инерцию охлаждения и сократить температурный интервал между включеним ( мин) и выключением ( макс.)?
Что будет, если совсем не задавать гистерезис? Сгорит реле?

Спасибо за понимание. Я не технарь. Я гуманитарий. Поэтому в электрике понимаю только самые простые слова.

Буду ждать совета.

astek2007
24.02.2012, 19:48
Что используете в качестве нагревателя?
Чем меньше энерция нагревателя тем точнее выдержка температуры.
Тоже относится и к датчикам температуры, в вашем случае мне кажется лучше использовать (открытый спай) безкорпусную термопару, или ещё лучше полупроводниковый датчик температуры.

smk1635
24.02.2012, 21:06
Учитывая необходимую точность потдержания температуры и инерционость ТЭНа и датчика, для этой задачи больше ПИД-регулятор подходит с выходом для управления твердотельным реле. И ТЭН надо запитывать через твердотельное реле.
На 2ТРМ1 такой точности не добится.

astek2007
24.02.2012, 22:38
Лучше не тэны ,а кварцевые нагреватели.

Калина04
25.02.2012, 13:40
Астек2007 и СМК1635, спасибо вам за отклик.
Понимаю так, что дело не в 2ТРМ 1, а в ТЭНе. Значит, это у него инерция большая. Более точную характеристику его дать не могу, Но это точно не кварцевая лампа, а трубочка по окружности крышки инкубатора.
Про ПИД-регулятор скажу мужу.
Еще раз спасибо. Заметила, что на специализированных форумах очень позитивные люди.

astek2007
25.02.2012, 14:01
Да и ещё на протяжение кагого времени вы наблюдали заповедением температуры в инкубаторе, просто надо учитывать факт теплоёмкости самой камеры инкубатора и помещённых в него объектов, не говоря уже о теплопотерях в окружающую среду, тоесть исходя из выше сказаного, при достаточной мощности нагревателя (что бы покрыть потери наружу), температура в рабочей камере должна стабилизироваться (произойдёт прогрев внутренностей камеры и егё содержимого.