Просмотр полной версии : Подключение HT1044ZD3 к ПЛК 73 с транзисторными выходами



Леонид
24.02.2012, 13:06
Можно ли подключать напрямую данное реле к транзисторному выходу плк 73 или есть какието ограничения?

Сергей Бондаренко
27.02.2012, 13:35
Можно ли подключать напрямую данное реле к транзисторному выходу плк 73 или есть какието ограничения?

Почему бы не воспользоваться документацией на приборы, где можно найти информацию и токе транзисторных выходов ПЛК73 допускается до 400мА (страница 11 руководства http://www.owen.ru/uploads/rie_plk73.pdf), и о токе потребления в цепи управления ТТР HT1044ZD3 -не превышает 35мА (http://www.kippribor.ru/?id=244)
...и понять что ничего не препятствует применить указанные реле совместно с ПЛК73.
P.S. А вот блок питания лучше использовать внешний, либо в случае питания от внутреннего блока, проверить чтоб суммарное потребление датчиков и устройств не превышали допустимого для встроенного источника значения тока в 180мА.

Леонид
27.02.2012, 22:02
Спасибо за ответ!
Документацию я читал и о данных параметрах вкурсе, просто решил уточнить на всякий случай!

Леонид
27.02.2012, 22:03
Тем не менее 40 просмотров и всего один Ваш ответ, думаю тема многим будет не лишняя!

Сергей Бондаренко
02.03.2012, 13:39
Кстати, использовать встроенный источник напряжения самого ПЛК73 или внешний блок питания можно не боясь одновременно и для управления ТТР и для других целей, например питания датчиков. Поскольку входные цепи реле твердотельного имеют изоляцию от цепей коммутируемых на базе оптронов.