Просмотр полной версии : ШИМ или ЦАП
Здравствуите!Насколько реально управлять пневматическими клапанами типа МИМ,шаровые с пневмоприводом и т.п, с помощью ШИМ. Какие выходные элементы трм лучше использовать. Или лучше применить ЦАП 4...20 с электропневмопреобразователем. Спасибо.
ЦАП 4...20 , в режиме ШИМ возмжны наводки на цепь управления. Потом запаритесь от помех защищать.
Мордорец
27.02.2012, 09:54
помехи помехами, но как Вы МИМом в режиме ШИМ управлять хотите? у него же управляющий сигнал 10-100 кПа.
Здравствуйте Vlad$13
Без элекпропневатического преобразователя Vlad$13 не обойтись, Лучше скажите что есть на текущий момент кроме МИМ-а.
но как Вы МИМом в режиме ШИМ управлять хотите? у него же управляющий сигнал 10-100 кПа.
P. S. Странно меня учили, что унифицированный пневматический сигнал от 0,2 до 1 кг*с/см2 (примерно 20-100 кПа).
Здраствуйте Gans!Согласен что без элекпропневатического преобразователя не обойтись,просто хотел использовать временно ШИМ,так как преобразователя пока нет и ТРМ с релейным выходом.А в дальнейшем хотел бы поставить ТРМ в выходом ЦАП 4..20,вместо МИМ шаровый пневмоклапан с преобразователем.