Добрый день. нужна помощь!
Есть два ультразвуковых датчика Carlo Gavazzi. (4-20 мА). в двух разных емкостях.
Вопрос: Возможно ли их подключить к прибору ТРМ 138 следующим образом:
Сигнал с 1го датчика поступает на входы 1-4. Управление ВУ 1-4.
Сигнал со 2го датчика поступает на входы 5-8. Управление ВУ 5-8.
Как будет выглядеть схема такого подключения?
Сергей Чекулаев
22.02.2012, 10:53
Датчики можете подключить первый на вход1, второй на вход2. Далее прибор нужно запрограммировать так, чтобы входом для вычислителей 1-4 был вход1 прибора, а входом для для вычислителей 5-8 был вход 2 прибора.
Дальше нужно запрограммировать, чтобы входы логических устройств 1-8 - были вычислители 1-8 соответственно. С логических устройств на выходы.
Датчики можете подключить первый на вход1, второй на вход2. Далее прибор нужно запрограммировать так, чтобы входом для вычислителей 1-4 был вход1 прибора, а входом для для вычислителей 5-8 был вход 2 прибора.
Дальше нужно запрограммировать, чтобы входы логических устройств 1-8 - были вычислители 1-8 соответственно. С логических устройств на выходы.
А под программированием понимается настройка через конфигуратор?
Сергей Чекулаев
22.02.2012, 12:51
Если есть адаптер интерфейсов, то удобнее сделать это через конфигуратор прибора.
Также есть возможность запрограммировать прибор и с кнопок на самом приборе.
Если есть адаптер интерфейсов, то удобнее сделать это через конфигуратор прибора.
Также есть возможность запрограммировать прибор и с кнопок на самом приборе.
Спасибо за разъяснение!