PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по подключению ТРР



zanzibarr
19.02.2012, 19:16
Купил ТРР Кипприбор Серия HD-хх44.ZD3, для управления муфельной печью. Теперь вопрос, по схеме подключения, один провод от сети идет к реле напрямую, другой через нагрузку, какой провод разрывать, фазу или ноль?? Или без разницы??

Сергей Бондаренко
22.02.2012, 10:31
Для твердотельных реле не имеет значения "фазировка", т.е. на реле можно подавать и "фазу" и "ноль". Нагрузка включается от источника питания последовательно с реле и расположение фазы не играет значения.

P.S. Вопрос мог быть связан с безопасностью эксплуатации, поэтому напомню: просьба учитывать что твердотельные реле всегда имеют ток утечки порядка 10мА, поэтому на нагрузке даже в отключенном состояние будет присутствовать потенциал напряжения (если измерить например мультиметром), однако тока не будет для нагрузки. Поэтому при плановом обслуживании всегда предусматривайте дополнительные рубильники или контакторы для физического разъединения цепей управления.

IVM
26.07.2012, 17:52
Купил ТРР Кипприбор Серия HD-хх44.ZD3, для управления муфельной печью. Теперь вопрос, по схеме подключения, один провод от сети идет к реле напрямую, другой через нагрузку, какой провод разрывать, фазу или ноль?? Или без разницы??
"Рвать" надо фазу.

Atlish
15.11.2014, 13:38
Добрый день!
На даче в зимний период управляю через контроллер, Электрическим конвектором, для поддержания плюсовой температуры в комнате. Контроллер включает/выключает реле HD-2544.ZD3, по своим соображениям рвал "0", т.е. на реле приходит нулевой провод.
Контроллер отрабатывает заданные параметры чётко (это видно по лампочке на контроллере), реле замыкается (тоже видно), а вот эл. Конвектор не включается (он включен в розетку и стоит заданная температура), а теоретически должен.
Вопрос в чем может быть проблема?
Сразу добавлю ... когда реле замкнуто, а Конвектор не включился я решил проверить розетку, но не тестором, и не пробником, а простым включением в розетку (она двойная, не выключая Конвектор) зарядки от телефона, и о чудо телефон заряжается, а Конвектор включился.
Надеюсь мои действия понятны для описания проблемы. Надо что-то включить в розетку чтобы Конвектор начал работать.
Вопрос тот же, в чем может быть проблема?
P.S. Менять подключение (провода/рвать фазу) пока не хочу, должно и так работать насколько я понимаю

Алексей ПМ
17.11.2014, 10:45
проблема в конвекторе. и это не проблема, а особенность. на каком то дачном форуме было похожее, только там конвектор не ттр рвали, а контактором.
вкратце - это свойство всех новых конвекторов. что то с мозгами его.
попробуйте перекинуть фазу на ттр на разрыв. не поможет - временно замените ттр на контактор. а если не поможет - воткните параллельно лампу на 20вт, пусть тоже греет.

Atlish
17.11.2014, 12:41
проблема в конвекторе. и это не проблема, а особенность. на каком то дачном форуме было похожее, только там конвектор не ттр рвали, а контактором.
вкратце - это свойство всех новых конвекторов. что то с мозгами его.
попробуйте перекинуть фазу на ттр на разрыв. не поможет - временно замените ттр на контактор. а если не поможет - воткните параллельно лампу на 20вт, пусть тоже греет.
Спасибо за советы, для начала подключу Фазу на разрыв.
Ну а если не поможет, тогда только лампочка спасёт положение, что тоже уже думал