PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-СП270-ТРМ201



b_gennady
17.02.2012, 19:42
Добрый вечер.
ПЛК 110 подключен к панели СП270 как slave по RS232, ТРМ 201 подключен к панели через RS485. Панель читает из ТРМ по адресу 4105 температуру и рисует график. Подскажите, пожалуйста, можно как-нибудь ли получить температуру из ТРМ в ПЛК через СП270 не меняя конфигурации?

Александр123456
17.02.2012, 20:29
Можно, но регулировать чем либо по значению ТРМа полученного таким способом не рекомендую!

b_gennady
17.02.2012, 20:44
Можно, но регулировать чем либо по значению ТРМа полученного таким способом не рекомендую!

Интересно, почему? И как это можно сделать?

Александр123456
18.02.2012, 07:02
Из инструкции (панель производит опрос
только тех параметров, которые находятся на текущем экране, за исключением некоторых
элементов проекта, которым нужна постоянная связь с внешним устройством (сигнальные
окна, передача времени, изменение экрана и т.п.). Если хотя бы одно из устройств не
отвечает или какой%либо параметр не определен, панель постоянно производит попытки
установить с ним связь; при этом опрос прочих устройств не производится.)

Александр123456
18.02.2012, 07:17
значение ТРМ из ячейки панели пишите в плк. по моему тут никаких проблем не должно возникнуть.

lara197a
18.02.2012, 10:59
через функциональную область копируйте значение в регистр, который записывайте в плк.

b_gennady
18.02.2012, 19:27
значение ТРМ из ячейки панели пишите в плк. по моему тут никаких проблем не должно возникнуть.
Я понимаю, что надо записать из ячейки панели в ПЛК. Я читаю из ТРМ по адресу 4105. Куда панель записывает это значение, я не знаю. И как его передать тоже не понятно :confused: