PDA

Просмотр полной версии : Странное поведение МВУ8



Benick
23.01.2008, 14:44
Прибор новый. При подключении питания начинает с периодичностью ~4 секунды менять состояние сразу всех реле. Т.е. все реле сразу срабатывают, горят все сигналы, включая сигнал "Авария", через 4 секунды все гаснет. Еще через 4 сек. все повторяется. И так бесконечно с одним и тем же интервалом. Причем, программа конфигурирования (ПК, RS-485) видит этот прибор, считывает показания ВЭ и показывает эту периодическую смену 0 и 1
Это неисправность прибора или мы еще недостаточно освоили новый для нас объект?

Ельцов Андрей
23.01.2008, 15:14
Здравствуйте.

Пожалуйста, снимите верхнюю крышку с прибора и посмотрите на состояние перемычки №3. Если она установлена, снимите ее.
И если Вам не сложно укажите пожалуйста серийный номер прибора. И кто проводил тех.контроль. Все эти наклейки есть на приборе.

Benick
23.01.2008, 15:28
Перемычка х3 замкнута. Зав.№ 15124070601005458, тех.контроль - Щербаков.
Кстати, нигде в документации не нашли описание перемычек, коих есть целых три.

Benick
23.01.2008, 15:32
Перемычку сняли, поведение "выровнялось". Спасибо большое.
Однако, вопрос с назначением перемычек остается открытым. Не можем найти описание.

Ельцов Андрей
23.01.2008, 16:23
Отдельного раздела по описанию перемычек нет. Есть описание только перемычки 2. Она отвечает за сетевые настройки прибора.
перемычка 1 предназначена для защиты колибровочных коэффициентов. 3-я перемычка предназначена для перевода прибора в тестовый режим.
Т.е. для работы с прибором достаточно знать тольок назначение перемычки 2. Остальные перемычки для внутреннего пользования при производстве прибора.