Добрый день!
Задача такая: нужно с помощью OWEN PROCESS MANAGER фиксировать и видеть номер включенного насоса в котельной.
В щите управления котельной информация о включенном насосе имеется в виде постоянного напряжения +24В.
"Сухих контактов" нет.
В OWEN PROCESS MANAGER имеется только один вид доступного прибора для этой цели : МДВВ.
Вопрос: можно ли подавать на дискретные входы МДВВ 24 Вольта?
Или данный модуль предназначен для приема сигналов только от "сухих" контактов?

Кирилл Валюнин
15.02.2012, 13:24
"Напрямую" 24В -нельзя.
МВ110-224.16ДН+ MasterScada на 32 точки

kolyan
15.02.2012, 14:32
"Напрямую" 24В -нельзя.
МВ110-224.16ДН+ MasterScada на 32 точки

Так я и думал...
Мастер скада не пойдёт - программа существующая (ОРМ) проста и надёжна, люди уже обучены, просто хотелось добавить контроль включения насосов.

Вопрос: а планируется ли в будущем добавление в ОРМ новых модулей ввода-вывода?

swerder
15.02.2012, 17:51
а если воспользоваться реле с катушкой на 24 вольта? вот вам и будут сухие контакты

kolyan
15.02.2012, 18:28
12 реле ставить?
Не вариант.

Мордорец
15.02.2012, 22:34
12 реле ставить?
Не вариант.
ПР-110-24-12Д.8Р

rovki
15.02.2012, 23:05
Молодца :) .ПР-110-24-12Д.8Р и ПР-Ми485:rolleyes:

ASo
16.02.2012, 07:24
12 n-p-n транзисторов + 12 резисторов спасут отцов русской автоматики ;)

Кирилл Валюнин
16.02.2012, 11:06
ПР-110-24-12Д.8Р и ПР-Ми485:rolleyes:
ПР110-отличная вещь, но , полагаю для данной задачи будет избыточен. И ПР110+ПР-МИ485 дороже МВ110-16ДН :)

Евгений Сергеевич
16.02.2012, 11:42
ПР110 так же не присутствует в OPM

kolyan
16.02.2012, 11:59
Про транзисторы подумаем, вариант неплохой, только, ведь они не обеспечивают гальванической развязки по цепям питания. А в этом-то и проблема, как я понял, у МДВВ.
Можно, в принципе, оптопары с n-p-n транзисторами на выходе попробовать.
ПР-110 можно поставить, но как-то душа противится - такой прибор ставить для гальванической развязки цепей и обеспечения сухого контакта...
Да и выходов не хватит - насосов 12 штук.

А вопрос к разработчикам:
Очень трудно ПР-110 добавить в OPM?
У меня автоматика сигнализации насосов, так и так, на 2-х ПР-110 сделана, все сигналы управления всё равно через ПР-110 проходят.
Если бы ПР-110 присутствовал в ОРМ, то осталось бы добавить ПР-МИ-485 - и всё. Даже МДВВ бы не потребовался.
Я думаю, что, с расширением сферы применения ПР-110 (особенно теперь - после получения на него разрешения Ростехнадзора), данная проблема возникнет не только у меня...

ASo
16.02.2012, 12:04
Есть предположение, что работы с ОРМ - прекращены. Что в принципе понятно и правильно.

kolyan
16.02.2012, 12:08
А мне ОРМ нравится.
По сравнению с Мастер Скада-очень быстро и удобно конфигурируется.
Да и за 3 года - ни одного нарекания по ее работе...
Жаль...

rovki
16.02.2012, 12:37
А когда будет присутствовать в ОРМ?

kolyan
16.02.2012, 16:09
А когда будет присутствовать в ОРМ?

Aso говорит, что, вроде бы, работы по ОРМ свёрнуты...

rovki
16.02.2012, 16:13
Aso говорит, что, вроде бы, работы по ОРМ свёрнуты...
Слухи хорошо ,а официальный ответ лучше;) :)

Александр Ч.
17.02.2012, 09:22
ПР-МИ485 работает по Modbus только, а ОРМ Scada Owen по протоколу Овен

Кирилл Валюнин
17.02.2012, 15:26
Слухи хорошо ,а официальный ответ лучше;) :)
По данному продукту сейчас работы не ведутся.

Юрий Чумакин
20.02.2012, 15:23
А мне ОРМ нравится.
По сравнению с Мастер Скада-очень быстро и удобно конфигурируется.
Да и за 3 года - ни одного нарекания по ее работе...
Жаль...

посмотрите на симп лайт, на форуме есть ветка по ней, настраивается не сложней орм

kolyan
20.02.2012, 15:55
А ссылочку можно?

Юрий Чумакин
21.02.2012, 07:34
А ссылочку можно?

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=421

ildarmustafin
04.02.2014, 19:48
"Напрямую" 24В -нельзя.
МВ110-224.16ДН+ MasterScada на 32 точки

Здраствуйте. Хотелось бы поинтересоваться почему нельзя? И 12 вольт тоже получается нельзя? Просто я поднимал тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16656&p=129807#post129807.