Просмотр полной версии : Значения по умолчанию для ИП320



Sergei2
15.02.2012, 10:44
Здравствуйте.

Имеется оборудование OWEN:
- ПЛК160-220.А-М
- Панель ИП320

Есть несколько вопросов:
1. Есть ли возможность установить в «Конфигураторе ИП320» значения «Регистров» (редактируемых в панели) значением по умолчанию (чтобы при включении панели стояли не нули)?
2. Как можно в среде CodeSys считать регистр через Modbus с ИП320 и если он, например, отличается от заданного, то записать в него нужное значение? Что-то вроде установки значения по умолчанию.

Sergei2
15.02.2012, 20:42
1.Нет
Жаль

2.Сначала и/или после восстанавления связи писать. После - читать
То есть использование поэлементов элемента "Universal Modbus device" с маркировкой "... state"? Я думал, что есть более красивое и профессиональное решение.

Ельцов Андрей
16.02.2012, 23:56
По поводу 1-го, я не был бы так категоричен.
Нули получаются благодаря специфике загрузки ПЛК. Много раз об этом писали на форуме.
В общем, чтобы нулей не было нужно в программе пользователя делать инициализацию переменных при старте. И все проблемы будут решены.