Просмотр полной версии : Подключение МВ110-224.16ДН



Sergei2
15.02.2012, 09:25
Здравствуйте.

Имеется оборудование OWEN:
- ПЛК160-220.А-М
- МВ110-224.16ДН
- Кабели КС2 и КС4

Модуль МВ110-224 рассчитан на =24В и ~220. По моим представлениям входные цепи в этом случае должны быть разными, т.е. работать разные схемы. Как указать модулю, что его хотят запитать от ~220В?
Нужно ли что-то докупать, чтобы его сконфигурировать и подключить к ПЛК?

Кирилл Валюнин
15.02.2012, 09:41
Как указать модулю, что его хотят запитать от ~220В?
Нужно ли что-то докупать, чтобы его сконфигурировать и подключить к ПЛК?

Отдельно модуль не надо настраивать на определенный вид питающего напряжения. Клеммы для 24В и 220В одни и те же.

Удобнее было бы иметь преобразователь интерфейса RS485-USB(или COM)(например, АС4 или АС3-М) для первичного конфигурирования модуля.

Sergei2
15.02.2012, 09:50
Клеммы для 24В и 220В одни и те же.
Как раз это и смущает. Не хотелось бы его испортить уже на этапе подключения.


Удобнее было бы иметь преобразователь интерфейса RS485-USB(или COM)(например, АС4 или АС3-М) для первичного конфигурирования модуля.
Спасибо, будем заказывать.

Sergei2
15.02.2012, 19:37
Отдельно модуль не надо настраивать на определенный вид питающего напряжения. Клеммы для 24В и 220В одни и те же.
Спасибо. Подключил =24В. Работает!



Удобнее было бы иметь преобразователь интерфейса RS485-USB(или COM)(например, АС4 или АС3-М) для первичного конфигурирования модуля.
Модуль имеет заводские настройки параметров соединения. Пусть не самые удачные, но зато сразу можно подключить модуль в систему Modbus и потестировать без предварительной конфигурации.
Может быть эта информация кому-нибудь будет полезной.