Добрый день, увважаемые !

Имеется конфигурация : ПЛК 100 + 2 блока МВА + панель ИП320. Контроллер выполняет сугубо учётные функции. Локальное отображение информации - панель, параллельно OPC-сервером читаются данные по Ethernet и пишутся в базу на компе. Проблема - периодически пропадает пинг с контроллером. При этом ПЛК остаётся в работе, данные на панели отображаются нормально. Проблема снимается включением/включением ПЛК. После этой процедуры пинг восстанавливается. Будьте добры, подскажите, в чём может быть дело и на что обратить внимание.

Александр Приходько
14.02.2012, 08:46
Все зависит от прошивки, установленной в ПЛК.
Если это актуальная 2.14, то в ней Ethernet отваливается, сейчас работаем над этой проблемой.
Рекомендую прошить контроллер прошивкой 2,10,9.