PDA

Просмотр полной версии : ошибка соединения



Дмитрий Ф
13.02.2012, 13:23
Здравствуйте! Через Lectus к скаде было подключено 5 контроллеров ПЛК 100. Позже был добавлен еще один и начались проблемы: Два контроллера "соревнуются": если есть один то на другом пишется "Ошибка соединения" и наоборот. остальные контроллеры в работе, только эти по очереди меняются местами. Подключаюсь по Ethernet. Пинг с Windows проходит без проблем.

Выяснилось что эти два контроллера имеют один и тот же МАК адрес, хотя этого не должно быть!

http://s018.radikal.ru/i524/1202/67/af40826def74.jpg http://s48.radikal.ru/i122/1202/54/d8b02d43441d.jpg

Заменил один из контроллеров и все заработало. Вопрос к разработчикам как такое может быть?

Кирилл Валюнин
13.02.2012, 14:26
Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. МАК можно поменять достаточно просто: с ПЛК получить файлик local_addres.dat и там изменить мак. Ну и залить обратно.
Или прошить ПЛК (в диалоговом окне задав требуемый МАК). Программы прошивки доступны в соответствующих разделах на сайте.