Здравствуйте. Помогите разобраться.
Есть прибор Модуль аналогового вывода МУ110-8И, согласно руководству по эксплуатации настраиваю выходы. Протокол ОВЕН, Параметры выходных элементов (через штатный конфигуратор) задаю 100, записываю в прибор. Открываю просмотр состояния выходов - там 1.000. По идее на выходе должен получить 20 мА, а там тишина. И то же самое по всему диапазону. Подскажите, что не так?!

Кирилл Валюнин
13.02.2012, 12:20
Выход правильно "запитали"?
По протоколу ОВЕН передается в параметр r.OE значение от 0 до 1.
Если работаете по протоколу ModBus, то пишете в соответствующий регистр от 0 до 1000

ASher
20.02.2012, 16:13
Спасибо. Да, действительно - была путаница с подключением питания. Исправил. Результат получил. Но, интересный. При работе с программой ОВЕН: протокол обмена - Modbus-RTU забиваю параметры выходного элемента, для аварийного значения 1000- конфигуратор выдает ошибку "диапазон значений 0 - 100". При 100 в просмотре состояния выходов - на выходе вижу 1 и получаю 20 мА. Но когда подключаю прибор к контроллеру... настройку делаю, как предложено в инструкции: адрес прибора 32, для первого канала адрес 32, второго канала адрес 33 на выходы подаю значение 1000, а результата никакого. Вижу только 4 мА.

Гарчев Евгений
20.02.2012, 17:36
Здравствуйте!
Для протокола ModBus адреса регистров записи значений на выход - 0...7, функция 0х10. После того, как подключились к модулю из конфигуратора, необходимо пересбросить питание на модуле, для того, чтобы перевести его на работу по выбранному протоколу (ModBus RTU).

ASher
21.02.2012, 08:04
Спасибо разобрался