Просмотр полной версии : СМИ-1 и Modbus
День добрый! Есть панель СМИ-1,работающая в Slave с мастером ПЛК-150 по протоколу Овен, в процессе развития производства стали переходить на SCADA.Подключаю СМИ-1 по протоколу Modbus ,добавляю первую переменную с адресом 0, всё прекрасно добавляю остальные - ОРС вылетает опроса нет, может кто подскажет кто косячит я или панель с ОРС? Конфигурацию панели и ОРС прилагаю.5533
Люди добрые,ну помогите советом.а то третий день на месте топчусь .Добавляешь переменную(любую,не только с адресом 0) все работает, добавляешь в ОРС вторую всё встает
Ельцов Андрей
11.02.2012, 00:17
А что у Вас за конфигурация ОРС?
Опишите пожалуйста подробнее, чего и куда Вы подключаете.
У Вас ПЛК150 остается на линии или уже нет?
Чтобы отсеять СМИ1 попробуйте сделайте запрос к СМИ через modbus tester (terring modbus tools).
Конфигурация ОРС в архиве,подключаю МВУ-8,МДВВ, МВ110-8АС и СМИ-1 через OPC-драйвер для приборов ОВЕН ModBus RTU/ASCII к мастер-scada.
Все модули работают без проблем,за исключением СМИ-1 проблема описана выше,до этого панель эксплуатировалась в течение 2 лет с ПЛК-150 по протоколу ОВЕН,проблем не замечалось.
"Спасибо" конечно за помощь,решил проблему ,причем довольно интересно,в конфигурации ОРС первой поставил панель и почему-то всё заработало.
Собрал ПЛК150+СМИ+МВА8 всё работает, на СМИ1 две переменные float приходят на 0-ой и 2-ой регистр на первый экран отображения, параметр отображения №2 периодически сменяется первой переменной, что то не доделано не могу допетрить что не так, помогите пожалуйста.
Ни кто не ответит?
для начала откройте PLC_PRG и вызовите контекстное меню, далее нужно выбрать пункт Порядок -> В соответствии с потоком данных. Может поможет
Результата не дало, с интервалом в 35 сек. на 1 сек. переменная с первого экрана сменяет переменную второго экрана.