Вход

Просмотр полной версии : зависают контроллеры серии ПЛК110



lap431
08.02.2012, 21:02
Было закуплено 4 контроллера ПЛК110-220.32.Р.L совместно с MBA110.8A и панелью оператора ИП320. Прошивки всех контроллеров последней серии.
В контроллеры залиты одинаковые программы.
Зависание сопровождается остановкой программы. Сначала эти остановки были реже, а сейчас могут доходить до двух раз в неделю.
Что еще странно, на другом объекте были закуплены ПЛК 110.220.60.Р.М и панель СП270 и за время эксплуатации(3 недели) произошел один останов.

Николаев Андрей
09.02.2012, 10:05
Пришлите пожалуйста штрих-кода на ПЛК110.
Устранить самопроизвольный останов можно добавив в конфигурацию модуль Button.

lap431
10.02.2012, 21:19
извините пожалуйста, а где их взять?

lap431
10.02.2012, 21:24
а насчет 'button', этим битом нужно управлять в процессе работы программы. Ведь в руководстве по программированию описано, что кнопка старт/стоп на корпусе ПЛК при подключении в конфигурацию объекта 'button' теряет свою функциональность и превращается в дискретный вход.
Тогда как завести программу?

Николаев Андрей
11.02.2012, 13:32
извините пожалуйста, а где их взять?

На всех приборах нанесена информация о ПЛК. На ПЛК110 они с торцевой стороны (порядка 20 цифр).


а насчет 'button', этим битом нужно управлять в процессе работы программы. Ведь в руководстве по программированию описано, что кнопка старт/стоп на корпусе ПЛК при подключении в конфигурацию объекта 'button' теряет свою функциональность и превращается в дискретный вход.
Тогда как завести программу?
ПЛК работает (выполняется программа) всегда, как только в нем есть программа - это основной принцип ПЛК. Естественно при подаче напряжения. Загружается, и если есть программа в памяти - начинает её автоматически выполнять.
Кнопка старт\стоп служит только для отладки, и при наличии программы в контроллере делает как бы паузу.

lap431
15.03.2012, 15:09
Спасибо большое. За все время внедрения этой функции остановок плк больше не наблюдалось.

rwg
29.11.2016, 22:21
Добрый день! Поставил на объекте пару месяцев назад два свеженьких ПЛК110-24.60.Р-М. Работают по очереди, один выключен, второй в работе. Месяц назад позвонили, сказали, что ПЛК встал, всё выключилось, заработало после перевключения питания. Я ответил, что это случайность. Сегодня ситуация повторилась, но на другом контроллере. Пришлось признать, что это закономерность. Проверил наличие в конфигурации Button, не нашёл, это исправленная версия ПЛК. Что отвечать, если через месяц опять встанет, что это правило? Сегодня в 50 метрах от ПЛК работала сварка, но питание в шкафу отфильтровано трёхкратно - стабилизатор + БСФ + БП60. Поиск по форуму сходу ничего не дал, тщательнее сегодня искать некогда, а завтра с утра надо быть на ковре у пользователя.

Вольд
30.11.2016, 10:37
Добрый день! Поставил на объекте пару месяцев назад два свеженьких ПЛК110-24.60.Р-М. Работают по очереди, один выключен, второй в работе. Месяц назад позвонили, сказали, что ПЛК встал, всё выключилось, заработало после перевключения питания. Я ответил, что это случайность. Сегодня ситуация повторилась, но на другом контроллере. Пришлось признать, что это закономерность. Проверил наличие в конфигурации Button, не нашёл, это исправленная версия ПЛК. Что отвечать, если через месяц опять встанет, что это правило? Сегодня в 50 метрах от ПЛК работала сварка, но питание в шкафу отфильтровано трёхкратно - стабилизатор + БСФ + БП60. Поиск по форуму сходу ничего не дал, тщательнее сегодня искать некогда, а завтра с утра надо быть на ковре у пользователя.

По моему эта проблема пошла по третьему кругу. Раньше Button железно спасал от останова программы. Теперь Button вообще нет, а проблема есть.