PDA

Просмотр полной версии : Как программно реализовать это?



lava_02
03.02.2012, 23:00
Доброго времени суток!
Недавно купил ПЛК150-220-А-М. Необходима помощь начинающему
в выполнении следующей задачи:
К ПЛК подключен тепературный датчик и выход на канальный вентилятор вытяжки.
Необходимо чтобы с 08:00 до 15:00 при температуре на датчике 24 градуса включалась вытяжка, а при
23,5 градуса выключалась. С 15:00 до 08:00 при температуре на датчике 26 гр. вытяжка включалась, а при
24 гр. выключалась. Как программно реализовать это?
Никак не могу разобраться как сделать привязку к времени ПЛК. Прошу конкретных примеров на языках программирования Codesys. За ранее благодарю!

capzap
03.02.2012, 23:16
в поиске наберите oscat, некоторое время назад обсуждалось как получать расписание взависимости от времени суток

lava_02
03.02.2012, 23:25
Может дадите ссылку, а то у меня вылезает куча тем, в которых не могу разобраться, я совсем ещё начинающий...

Gans
04.02.2012, 06:13
Может дадите ссылку, а то у меня вылезает куча тем, в которых не могу разобраться, я совсем ещё начинающий...

Посмотри http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=602&page=2&highlight=%EF%EE%E4%EF%F0%E0%E2%E8%EB должно помоч :-)

lava_02
04.02.2012, 17:23
На самом деле не очень помогло потому что не очень пока to во всём этом разбираюсь. Дайте пожалуйста пример одной командной строки. Предположим включение в 12:00, выключение в 15:00...

capzap
04.02.2012, 17:47
из oscat.de basic
HOUR_OF_DT(DT#2008-6-6-10:22:20) = 10

Gans
04.02.2012, 18:44
На самом деле не очень помогло потому что не очень пока to во всём этом разбираюсь. Дайте пожалуйста пример одной командной строки. Предположим включение в 12:00, выключение в 15:00...
Во вложении пример включения первого релейного выхода ПЛК150. Таргет 2.10

lava_02
04.02.2012, 21:54
Спасибо! Попробую разобраться!