PDA

Просмотр полной версии : Нет параметра МУ110-16р



saniyo
03.02.2012, 21:37
Нет параметра МУ110-16р, при подключенни конфигуратором отсутсвует параметр выбора протокола "Prot" в старой версии конфигуратора она есть только при попытке записать "Modbus RTU" выдает чтото типа - "Ненайден дескриптор", в новом конфигураторе что выложен етот параметр отсутсвует. Как установить обмен по "Modbus RTU"?

Николаев Андрей
05.02.2012, 11:33
На сколько я помню - это модуль с автоматическим определением протокола обмена. Что говорит об этом РЭ на прибор?

Кирилл Валюнин
06.02.2012, 08:09
В версии прошивки 2.01 для модуля МУ110-224.16Р реализовано автоопределение протокола (поэтому в последних версиях конфигуратора данный параметр для этого прибора скрыт). Версию ПО Вы можете посмотреть в конфигураторе.
Если версия прошивки ниже, чем 2.01 Вы можете прошить до 2.01 по RS485