Просмотр полной версии : Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304



Грушецкий Павел
02.02.2012, 21:01
Столкнулся со следующей проблемой: при соединении ПЛК304 с установленной на ПК SCADA ровно через 30 минут происходит сброс соединения. SCADA "говорит", что подключение потеряно, т.к. удалённый хост принудительно разорвал соединение (( Соединение восстанавливается после снятия/подачи питания на ПЛК (опять-таки на 30 минут). Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста что-нить посоветуйте. Также жду ответа от специалистов отдела технической поддержки.

Заранее благодарю.

Yegor
03.02.2012, 08:39
ПЛК160 рвёт Modbus TCP после 12 секунд неактивности. Проблему решил поддержанием этой активности.

Sergey_Byk
03.02.2012, 13:41
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10875&page=2

Грушецкий Павел
03.02.2012, 20:19
Sergey_Byk, спасибо. Сегодня общался с харьковской техподдержкой, посоветовали перепрошить ПЛК. Перепрошил работает. В указанной теме был ответ модератора, что такая проблема была выявлена и что над этим вопросом работают. Похоже, что контроллер у меня был куплен до того, как эта проблема была решена.