PDA

Просмотр полной версии : Нет связи ПК с ПЛК 150 И-L +



EngineerPP
02.02.2012, 12:16
Пытаюсь соединиться с ПЛК 150 И-L.

Вариант по RS232:
(кабель имеет перемычку у разъема)
Настройка соединения:
Login: COM: Port=COM2: Baudrate=115200: Parity=No: Stop bits=1: Motorola byteorder=No: Flow Control=Off

Communication Error (#0): Logout Performed

Светодиод СВЯЗЬ на ПЛК не горит.

При попытке установки связи по Ethernet - тот же результат.
При этом светится у разъема на ПЛК желтый светодиод (не норма?).

адрес по default 10.0.6.10 не пингуется.

Что делать?

Yegor
03.02.2012, 07:42
адрес по default 10.0.6.10 не пингуетсяКомп в одной подсети с ПЛК или нет?

EngineerPP
03.02.2012, 09:03
Комп в одной подсети с ПЛК или нет?

а это пофигу.

он не пингуется.

команда ping.

capzap
03.02.2012, 09:08
:) кто это Вам сказал? Если в интернете Вы пингуете другие адреса, с другими масками и классами сетей, то пинг в начале проходит, через роутер который принадлежит Вашей подсети, так что приводить к "общему знаменателю" Вам всеравно придется

EngineerPP
03.02.2012, 09:10
ПЛК и ПК в одной подсети.

сетевой кабель ПК воткнут в ПЛК. Все адреса прописаны как надо.

capzap
03.02.2012, 09:13
скорее всего, Вам необходимо наладив какое нибудь соединение, зайти в окно параметров связи и принудительно выбрать соответствующее соединение и нажать ОК

Если ПК предположительно в одной подсети и пинга нет, значит адрес другой, можно проверить сканером, а лучше вернуться и закончить настройку соединения по последовательному порту

EngineerPP
03.02.2012, 09:17
скорее всего, Вам необходимо наладив какое нибудь соединение, зайти в окно параметров связи и принудительно выбрать соответствующее соединение и нажать ОК

Если ПК предположительно в одной подсети и пинга нет, значит адрес другой, можно проверить сканером, а лучше вернуться и закончить настройку соединения по последовательному порту

а если ПЛК сломался? совет - проверить сканером - хороший. Только вот применим не всегда.

кстати, слова "Вам необходимо наладив какое нибудь соединение" - тоже хороши. Только вот КАК наладаить какое-нибудь соединение?

capzap
03.02.2012, 09:22
читаем к примеру документацию PLC_Browser_OWEN.pdf

Александр Ч.
03.02.2012, 10:10
Связь RS232 можно проверить через Hyperterminal

Николаев Андрей
05.02.2012, 11:46
Проверьте на точное соответствие тип подключения, который Вы выбираете в CoDeSys.

wapwap
22.03.2012, 15:51
Ситуация один в один, только с ПЛК100-220.Р-М. Так же связь по RS232 не горит (Шнурок RS232 с комплекта поставки) и по TCP один светодиод желтый (IP PC 10.0.6.155, IP в CoDeSys 10.0.6.10). Пробовал витую пару с прямым и перекрестным подключением - не видит. EasyWorkPLC.exe не соединяется ни по COM ни по TCP.
Был несколько озадачен таким поведением ПЛК: Прибор только с магазина, при первом и втором включении (присоединено только питание 220В) загорелись все входы и выходы на 2-3 секунды. При последующих включениях этого не было, горит только питание.
Нормально ли такое поведение и стоит ли отдать ПЛК в сервис? :confused:

EngineerPP
22.03.2012, 16:45
у меня просто был второй ПЛК - и с ним удалось соединиться.

а первый надо в ремонт.

LopAmetparror
23.03.2012, 14:48
Visit us contemporary to come by more facts and facts at all events Visit us at times to buy more knowledge and facts at all events Kalendarze książkowe (http://www.kalendarze-ksiazkowe.net.pl)

LopAmetparror
23.03.2012, 14:49
Visit us contemporary to grasp more low-down and facts in the matter of Come to see us at times to obtain more low-down and facts in the matter of Drukarnia (http://www.drukarnia-on-line.com.pl)

LopAmetparror
23.03.2012, 15:15
By us at the moment to come by more information and facts anyway Drop in on us now to grasp more information and facts anyway Kalendarze (http://www.kalendarze-online.com.pl)

Владимир_br
24.03.2012, 15:10
Попробуйте поменять таггерт последние буквы должны быть IL если на контроллере русская И и английская L. Сам целый день искал в чем причина,оказалось ставил um вместо IL.