Просмотр полной версии : нужно подобрать оборудование для ванн.
Имеются ванны минеральные. нужно сделать так что бы ванна при нажатии кнопки наполнилась до определенного уровня, заданной темпиратуры, после чего ждала пока в неё не ляжет человек. далее как он лег она отсчитывала 12 минут и сливалась самостоятельно. Уже из оборудования есть клапана на горячую и хол. воду и клапан слива всё 24 вольта!
То есть нужно еще регулировать температуру воды ,регулируя клапана при заполнении ???
Да темпиратуру нужно регулировать при наполнении.
Думаю можно использовать ТРМ1 и реле ПР110 .Принцип поддержания температуры -открываются оба клапана на горячею и холодную воду (ПР110) ,причем на холодную воду постоянно на время наполнения ванны(предварительно отрегулировав уровень потока вентилем) ,а горячей водой регулировать температуру ,включая\выключая клапан горячей воды в зависимости от сигнала с ТРМ.Все остальное делает ПР110-уровень ,время ,слив ,сигнализация.,если нужно можно и панель поставить для индикации процесса.
а какие датчик можно использовать к ним
именно интересует датчик уровня
Нужно два датчика уровня .Первый -уровень заполнения ванны ,можно поплавковый ,можно электроды (удобней) .Второй датчик -электродный,который устанавливается выше первого ,для определения ,что сел человек в ванну.Но оператор ,должен сам позаботится в таком случае ,что бы вода не остыла после того когда она наполнится и временем ,когда в нее сел человек .Можно дать индикацию что ванна полна.
Один из возможных вариантов вашего алгоритма реализован на ПР110 -см.-области применения ПР110.
:) и к электродам 220В подключить, чтоб отдыхашка не только ванну принял, но и облегчился
:) и к электродам 220В подключить, чтоб отдыхашка не только ванну принял, но и облегчился
не там 24 вольта:D .Пробуждение плавающего не :D было в задании
Электрод в ванну не феншуйно, больше подойдёт способ с сообщающимися сосудами, поплавком и герконами (или индукционниками, или емкостными на стенку не металлической ванны)
Электрод в виде болтика в стенке ванной не прокатит, поверхность ванны не сухая, да и люди по разному чувствительны к напряжению, и неизвестно что за раствор в ванной.
rovki УБИЙЦА, осторожнее с советами этого СТРАШНОГО человека.:)
А лучше вместо датчика уровня взять прессостат двухуровневый )
А лучше вместо датчика уровня взять прессостат двухуровневый )
Это можно .:) ,как в стиральной машине.
еще вот вопрпос в программе два таймера который на 12мин этот понятен для чего, а вот который на 10мин от какого действия он запускается?
Это на тот случай если клапана открыты ,а заполнения нет в течении времени Т. Может датчики уровня сломались ,может воды нет ,может клапан слива не закрылся .Время подбирается экспериментально по времени заполнения ванны в штатном режиме .Запускается от момента пуск -открытия клапанов .Есть еще кнопки ручного управления - вкл г\х воды .На случай корректировки температуры воды при заполненной ванны .Лишняя вода уйдет через перелив .Можно еще поставить таймер ,если человек не залез в ванну в течении времени Т и температура упала ,то включается горячая вода ,лишняя уходит через перелив ,А иначе придется всю воду сливать и наливать заново или использовать ручной режим вкл.горячей воды.Можно еще много чего наворотить,например считать количество купальшиков :) .Можно одним ПР110 12\8 управлять двумя ваннами.
А на кнопку пуск у пр 110 от дребезга контактов задержка есть, или её надо програмно реализовывать?
нет не нужно ,она едет на вход S триггера .
Наверное можно без ТРМ ,если температура воды Г\Х стабильна ,тогда можно использовать ШИМ модуляцию на клапанах(подобрать) или мерить температуру горячей и холодной воды и вычислять пропорцию воды (ШИМ мощность) по каждому каналу .Все зависит от точности температуры ,которую хотите достичь .Ведь дома как то же набираем ванну без автоматики:D
Нет наверное без трм не получиться. у нас 11 ванн и напор воды очень сильно скачет то в большую то в меньшую сторону. И еще вот программа при пуске должна закрывать клапан слива. и после таймера клапан слива включается на 1 сек и разу выкл. как это лучше исправить?
Скоро появится ПР114 с аналоговыми входами ,тогда и ТРМ не нужен будет ,лучше панель поставить для контроля через ПРМИ485 или в вашем случае ПК.
При нажатии пуска нужно закрыть слив ,точно ,переделаю .Слив исправил,что рассеянным становлюсь :) .Лучше обсуждать это в теме ,где проект.Проект скопируйте заново ,измените время таймера ,после проверке на минуты (12).
Электрод в ванну не феншуйно, больше подойдёт способ с сообщающимися сосудами, поплавком и герконами (или индукционниками, или емкостными на стенку не металлической ванны)
Электрод в виде болтика в стенке ванной не прокатит, поверхность ванны не сухая, да и люди по разному чувствительны к напряжению, и неизвестно что за раствор в ванной.
rovki УБИЙЦА, осторожнее с советами этого СТРАШНОГО человека.:)
Надо ограничеть ток от входов ПР110 ресистором на 100 кОм. Без резистора в воде начинается электролиз (расщепление на водород и кислород -проверено).
Надо ограничеть ток от входов ПР110 ресистором на 100 кОм. Без резистора в воде начинается электролиз (расщепление на водород и кислород -проверено).
Не надо 100ком ,если питание по входу 24в ,то это очень много ,не сработает входной оптрон.:) :rolleyes:
Эксперементировал месяца 2 назад. Точно номинал не помню, но какой то большой. Блок питания 60 вт.
Ток единицы от 2-15ма ,считайте.Запитать входа можно и от 12в.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot