Просмотр полной версии : RS485 vs RS232
Александр Киселев
19.01.2008, 02:46
такой вопрос
при попытке соединить ПЛК100 с МВА8 + МВУ8 через Modbus/Овен RS485, контроллер не видит эти устройства, а через RS232+AC3-M все работает.
на работающих устройствах на клемах RS485 А и В тестер показывает прибл. 4.6В,
а на ПЛК100 - 0В.
ВОПРОС1: как проверить это аппаратная или прогрограмная проблема?
прикрепляю инфу про ПЛК.
единственное, куда цеплять панель ИП320? на сколько я понимаю, один и тот же порт не может работать как master и как slave?
ВОПРОС2: возможно ли, скажем, RS485 заставить работать как master и как slave одновременно, чтобы прилепить туда мастер ИП320 и подчиненные МВА8 и МВУ8?если да, то как?
Николаев Андрей
20.01.2008, 23:18
На самом деле Систему Вы строите совершенно правильно. МВА8 и МВУ8 подключаются по RS-485, а панель по RS-232.
Любой последовательный порт при стандартной работе не может работать в 2-х режимах и по разным протоколам.
Вопрос по чему модули не отвечают - вот что надо выяснить, не стоит так сразу придумывать сложные варианты.
Александр Киселев
21.01.2008, 11:41
на самом деле, модули отвечают, но только когда подключены через порт плк rs232 посредством АС3-М, а непосредственно через порт плк rs485 нет связи. какие есть соображения, как проверить работоспособность rs485 на плк?
на самом деле, модули отвечают, но только когда подключены через порт плк rs232 посредством АС3-М, а непосредственно через порт плк rs485 нет связи. какие есть соображения, как проверить работоспособность rs485 на плк?
для решения вопроса с програмной ошибкой нужен ваш проект. Пришлите его на plc собак owen.ru или выложите здесь.
на самом деле, модули отвечают, но только когда подключены через порт плк rs232 посредством АС3-М, а непосредственно через порт плк rs485 нет связи. какие есть соображения, как проверить работоспособность rs485 на плк?
для проверить работу интерфейсов можно с помощью библиотеки sysLibCom
Александр Киселев
21.01.2008, 12:50
вот, собственно, простой примерчик взаимодействия плк100 с модулями мва8 и мву8. мастер овен через 232 работает, через 485 - нет. :(
Малышев Олег
21.01.2008, 13:17
Протокол ОВЕН не поддерживает RTU режим - только ASCII
Александр Киселев
21.01.2008, 13:24
Протокол ОВЕН не поддерживает RTU режим - только ASCII
дело в том, что по Modbus тоже не работает...
дело в том, что по Modbus тоже не работает...
для работы с modbus RTU лучше использовать прошивку 2-02-8. Если необходим работоспособный пример, выложим. Еще один вопрос, какой режим контроля четности у вас выставлен в настройках модулей? в плк вы выбрали even, а в модулях?
Александр Киселев
21.01.2008, 17:15
в модулях так же установлено even. данный пример работает у меня через rs232 на плк через АС3-М. меняю rs232 на rs485 и глухо... прошивка последняя,таргеты последние.
Александр Киселев
21.01.2008, 17:17
..... Если необходим работоспособный пример, выложим....
если не сложно, выложите пожалуйста.
Малышев Олег
21.01.2008, 17:50
Если есть преобразователь RS485-COM просто создайте Мастер Модбас на 485 и добавьте один регистр - 485 с плк через преобр. на компютер. (а-а, b-b). Запустите гипертерминал, устновите нужную скорость и четность после этого нужно увидеть послдовательность запросов на экране. Если нет - плк в ремонт
Александр Киселев
21.01.2008, 18:19
Если есть преобразователь RS485-COM просто создайте Мастер Модбас на 485 и добавьте один регистр - 485 с плк через преобр. на компютер. (а-а, b-b). Запустите гипертерминал, устновите нужную скорость и четность после этого нужно увидеть послдовательность запросов на экране. Если нет - плк в ремонт
а гипертерминал ничего не видит......:( :( :(
завтра поеду менять...
если не сложно, выложите пожалуйста.
Во вложении пример для ПЛК100 Р-L
(таргет 2-02-3) и конфигурация мва8
305
Александр Киселев
22.01.2008, 18:22
поменял контроллер. rs485 заработал. правда перепрошился с четвертого раза и всеми лампочками подмигивал мне.... будем дальше смотреть... :rolleyes:
спасибо всем за помощь.
Никита Заиграев
11.03.2008, 06:03
Микросхема сдохла...