Вход

Просмотр полной версии : Конфигурирование ТРМ148



DmitryKiev
23.01.2012, 19:13
ТРМ148, ПИД, 1 объект(Градиентная электропечь) 8 каналов.Как в конфигурации№1 добавить вычислители

Папулов Сергей
24.01.2012, 08:33
Здравствуйте!
В 1й конфигурации все настроено уже под вашу задачу, вычислители, регуляторы и т.п. Вам остается задать типы датчиков и уставки, провести настройку на объект.

DmitryKiev
24.01.2012, 10:41
Спасибо за поддержку!
Исходя из РЭ ТРМ148 в модификацию№1 вычислители в каналы не включены (рис4.1 РЭ). В Конфигураторе в модификации№1 вычислители вообще не доступны в дереве.
Можно, конечно , поэкспериментировать и попытаться собрать всю архитектуру начиная с модификации№0.
Вот только что-то мне подсказывает, что моя задачка совсем рядовая...

Папулов Сергей
24.01.2012, 14:40
Просто вычислитель в данном случае является повторителем и при этом не используется ни одна из приведенных формул вычислителя. Сигнал со входа идет без преобразований, сразу на регулятор.
Совершенно верно, используйте 1ю модификацию и не забивайте пока голову, появятся более сложные задачи - будете использовать и формулы вычислителя.
Удачи!

kchkva
25.07.2014, 23:31
трм148-и, не получается конфигурация 4 токовых выхода "нагреватель" и 4 токовых выхода "холодильник". Входные сигналы: 8 токовых сигнала 4-20 мА. Очень прошу файл конфигурации или консультацию.
ответ на адрес: kchkva@mail.ru

G.Mark
28.07.2014, 14:04
Не получается именно логику "холодильник" настроить?
Посмотрите скриншоты порядка настройки этой логики:

kchkva
11.08.2014, 09:45
Не получается именно логику "холодильник" настроить?
Посмотрите скриншоты порядка настройки этой логики:

Посылаю 2 файла на Ваш Skype. В текстовом: что необходимо сделать с файлом конфигурации.

kchkva
11.08.2014, 23:23
Посылаю файл Конфигурации.