PDA

Просмотр полной версии : ПЛК63 (чайник)



CheeryNick
23.01.2012, 18:09
Суть проблемы состоит в том что хотелось бы связать по ModBus RTU другой прибор а именно МВА8. Смотрел руководство но там есть опись МВ100 как с помощью ветки меню можно добраться к прибору и не надо писать сложные алгоритмы. Вопрос! Есть такая возможность в ПЛК63 или она вообще не возможна. Если есть то как реализовать в меню конфигурирования ПЛК63. Заранее спасибо. Может есть гдето конкретный пример.

kolyan
23.01.2012, 19:27
Что это за блок такой - МВ-100?
И на какой странице Руководства Вы прочитали про его подключение по МОДБАС к ПЛК-63?

CheeryNick
23.01.2012, 19:35
Прошу прощения ПЛК100

capzap
23.01.2012, 19:39
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11237 здесь вроде примеры не сложные, у Вас по ним есть вопросы или Вы их не смотрели еще?

CheeryNick
23.01.2012, 20:21
Я их уже давно просмотрел. У мене очень простой вопрос? Можно ли реализовать как описано http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
Руководство по подключению МВА8, МВУ8 и МДВВ к ПЛК по протоколу ОВЕН от (Kirill 20.02.2008, 12:53). Не имеет значения по протоколу ОВЕН или ModBus.

CheeryNick
23.01.2012, 20:26
И еще сразу вопрос почему выдает ошибку ***INVALID:0*** это номер порта, я хочу делать обмен по RS-485 получается что подключить этот порт не возможно!!!!

capzap
23.01.2012, 20:34
И еще сразу вопрос почему выдает ошибку ***INVALID:0*** это номер порта, я хочу делать обмен по RS-485 получается что подключить этот порт не возможно!!!!тут ничего страшного, не обращайте внимание.
А по первому, еще есть такой документ http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/owen_plc-configuration.pdf там расписано как через конфигуратор создавать соединение

CheeryNick
23.01.2012, 20:56
Это и понятно но я так и хочу сделать через конфигуратор соедениние в ПЛК63 а не в ПЛК100!!!!!! Вот в чем вопрос.

ASo
23.01.2012, 21:03
В ПЛК63 это не возможно.

CheeryNick
23.01.2012, 21:11
А че трудно добавить чтобы не морочить себе голову с написанием лишнего кода!!!!! Ведь все должно идти к просте и интуитивности. В этом я в ОВНЕ не вижу. Извините но может это недостаток!!! Работал с контроллерами Шнайдера и Украинским (Ивано-Франковск) Микролом. В них все просто, а тут... Может действительно у нас так чтобы поработать а не получить результат от работы. До конца не разобрался но МВА8 от датчиков выдает разные значениея которые колеблятся в интервале +/- 1.5-2 градуса.

capzap
23.01.2012, 21:28
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10335
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11341
а эти темы тоже читали, пользовались ли примерами из них для повышения навыков?