Просмотр полной версии : трм 148 зависает канал
Из 8и каналов подключено 5 датчиков, с термопреобразователями сопротивления ТСМ, в 1м и 2м канале задействованы ВЭ, пид режим. Включаю(задание в каналах 45град.С, исполнит. элементов нет) - работает минут 5 -(на мощности 100% - пид регулятор 1го канала настроен в авторежиме), выключаю - появляется надпись стоп, но выход 1го канала продолжает быть активным и плавно (1ед в 2-3 сек) мощность с 50% снижается до 0. Включаю на более короткое время - 1минута, мощность 7%. Включаю на чуть чуть - такого не происходит. 2й канал в пид режим не настраивался но там тоже самое но после более длительного включения и мощность, что остается 15%. Программировалось с пульта - пальчиками.
Чтобы это могло означать?
:confused:
Папулов Сергей
23.01.2012, 08:39
Посмотрите изменялись ли параметры ограничения выходной мощности регуляторов и скорость роста уставки?
проверил, делал принудительный сброс, Делал rES.t - 3 и вводил данные снова но пид не автоконфигурировал и задействовал только 1й канал - тоже самое.
Затем загрузил конфигурацию 1, сделал "РЕСТ 3 " снова. Пид не трогал.... тестирую.
5 минут - "полёт нормальный".
Пока процесс идёт задам вопрос: на индикаторах периодически заметны короткие вспышки повышенного свечения их сегментов, на разных индикаторах в разное время 1-2 в секунду - это нормально?
Ну чтож - работает пока. Благодарю!
Папулов Сергей
24.01.2012, 08:36
на индикаторах периодически заметны короткие вспышки повышенного свечения их сегментов, на разных индикаторах в разное время 1-2 в секунду - это нормально?
Вопрос решился обновлением прошивки, сейчас она на стадии тестирования, как выйдет, можно будет перепрошить прибор в ближайшем к вам сервисном центре, мерцание пропадет.
Благодарю. Как узнать, что она вышла?
Папулов Сергей
24.01.2012, 14:42
Будет сделана соответствующая рассылка и новость на нашем сайте, подписывайтесь на наш RSS-канал новостей.