Просмотр полной версии : ТРМ132 регулировка отопления и ГВС.Проблемы настройки и использования.



zaur
19.01.2012, 06:33
Возникло несколько проблем с ТРМ132.
1) График отопления. Заданы были заводские настройки графика. Точки: -50:150; -25:90; -15:80; -10:70; 0:60; 10:40; 20:30. График отопления от уличной температуры. Наружная температура -19, а уставка рассчитывается как 50. Вопрос почему? По графику она должная быть где 82-83.
2) При отключении питания клапан остается в своем состоянии, в котором он находился на момент отключения питания. При появлении питания (включении контроллера) контроллер видит неправильное положение клапана. Поэтому после этого не происходит нормальная регулировка (клапан не закрыт - контроллер считает его полностью закрытым, приходится вручную дозакрывать). Как это можно исправить?
3) Настройка ПИД-регулятора. Автонастройка не дает необходимых результатов. Есть ли какие-то еще рабочие методики, которые можно применить прямо на объекте для нормальной настройки регулятора (кроме описанных в руководстве - результат тоже получается не самый оптимальный).
4) Можно ли перепрошить ТРМ132, чтобы он работал как обычный контроллер по написанной самим программе? - ВАЖНО.

zaur
27.01.2012, 13:52
Еще несколько непонятных моментов.
1)По инструкции, если используется только один насос,то для второго нужно выставить параметр tрабнас2=0. Выставляем, отключается и первый рабочий нанос. Ставим данный параметр любым, первый насос благополучно включается сразу и работает.
2)Контроллер отключается. Клапан не закрыт. Контроллер включается и видит, что клапан закрыт (КЗР 0%). В рабочем режиме все нормально, но в перспективе ведь возможны проблемы (после сбоя питания).
3) Вопрос с графиком был решен, но путем некоторых приближений и мат. операций. Если же задать просто заводские настройки или вроде правильный график, то уставка выскакивает не та, что должна. По графику она должна быть около 80, контролер выдает значение 60.

zaur
29.01.2012, 14:49
Как работать? Выплывает ситуация: на объекте температура ниже уставки, КЗР закрыт по факту, контроллер видит, что он закрыт (0%), но ничего не происходит, сигналы на открытие не идут. Все замерзает. Была и обратная ситуация, но ее просто не заметили. Так как было тепло, решили, что все в порядке и не паниковали. А потом пришли и увидели: уставка 80, температура 88, КЗР открыт, сигналы не идут, чтобы его закрыть. Уже просто не понятно что делать. Через день приходить и руками клапан дергать что-ли.

Фадеева Надежда
30.01.2012, 12:49
Здравствуйте. Контроллеры с описанной работой по графику необходимо перепрошить в ближайшем сервисном центре. Работа с одним насосом (при задании tраб.нас.2=0) налажена, изменена работа регуляторов КЗР. Также перепрошить контроллеры можно самостоятельно с помощью комплекта для перепрошивки, который поставляется вместе с ПЛК63. Если данного комплекта у Вас нет и направлять приборы в сервис центр на данный момент проблематично, укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные (адрес, название организации) на n.fadeeva@owen.ru , Вам будет выслан данный комплект.

AlterMann
26.02.2012, 13:44
Скажите, а в каких единицах измерения указывается параметр t раб.нас при использовании 2х насосов.

Фадеева Надежда
27.02.2012, 07:44
Здравствуйте.
Время работы насосов задается в сутках: tраб.нас = 1,00 - 1 сутки.

AlterMann
27.02.2012, 14:48
Спасибо большое.

zeaxm
28.03.2012, 05:39
я правильно понял, перепрошивка решает проблему 2 ("... 2) При отключении питания клапан остается в своем состоянии, в котором он находился на момент отключения питания. При появлении питания (включении контроллера) контроллер видит неправильное положение клапана. Поэтому после этого не происходит нормальная регулировка (клапан не закрыт - контроллер считает его полностью закрытым, приходится вручную дозакрывать.... ").?

zeaxm
28.03.2012, 10:55
и математические расчеты в управлении это хорошо, но не все математики и есть погрешности, которые не возможно учесть и расчитать, так что если возможность внести в программу управления дополнения:
1. Блок защиты от перегрева ГВС - не включать (или не только включать) слив ГВС, а так же принудительно подавать команду на закрытие КЗР на время равное времень полного хода КЗР (случай неверного распознавания положения открытия клапана) и в случае если температура не поднимается в течении кагого то периода, давать команду на принудительное полное открытие КЗР.
2. Дополнить ЦО функцией защиты от перегрева по вышеперечисленному алгоритму, а так же принудительное закрытие КЗР ЦО если в течении определённого промежутка времени температура отопления выше расчётной (случай неверного распознавания положения открытия клапана в результате накопленного рассогласования)

Фадеева Надежда
28.03.2012, 12:38
Здравствуйте. На данный момент прибор работает именно так. Перепрошивка позволяет улучшить работу прибора по управлению клапаном, поскольку обеспечивает подачу импульсов доводки в крайних положениях клапана. В ближайшее время (конец апреля – май) прошивка будет модернизироваться и замечания и пожелания к работе прибора будут учтены.

Jeck
31.05.2012, 19:55
Май закончился. когда теперь ждать новую прошивку?

зы У кого-нибудь хоть этот трм-132 заработал нормально???

zaur
01.06.2012, 05:12
Еще маленький нюанс. В свое время после перепрошивки (февраль) некоторые параметры оставил как есть заводские, в частности температура перехода зима/лето. Тут в апреле решил, что зря оставил заводское, решил поменять. Не смог, "Редактирование запрещено". Тоже прошу проверить и учесть.

Jeck
01.06.2012, 10:46
Какая сейчас самая свежая прошивка? у меня сейчас стоит 2.12v1.13 . максимум день работает стабильно....

Фадеева Надежда
04.06.2012, 09:13
Здравствуйте. Новая прошивка будет готова, ориентировочно, в середине июля (с изменением алгоритма управления КЗР). Последняя версия прошивки была выпущена 24.01.12.

Юрий Юр
02.04.2014, 19:06
Здравствуйте. У меня так же проблема с ТРМ 132. Во первых после пуска прибора проходит минут 10 пока он начнёт видеть свои датчики начнёт что то отображать а часть потребителей на гребёнке имеет металлопластиковый трубопровод график 150/70. Во вторых он при регулировании задвижки начинает срываться. То есть подходя к расчётной уставке даёт команду на полное открытие либо полное закрытие.

Фадеева Надежда
03.04.2014, 10:01
Здравствуйте. Действующая версия прошивки 2.13, а программы 1.16. Уточните, пожалуйста, у Вас на приборах такие версии? (Конфигурация/ Версии прошивок)

Юрий Юр
03.04.2014, 16:05
Как и где можно посмотреть версию прошивки

Фадеева Надежда
08.04.2014, 08:32
Здравствуйте.
В меню - Конфигурация - Версии прошивок - 1. версия прошивки; 2. версия программы хх (где хх - номер версии).

Юрий Юр
13.04.2014, 17:55
Версия прошивок 2.13.10 of , в программе 1,16 01. И всё равно не работает. Проработал 1,5 месяца нормально. У них у всех эти проблемы

Фадеева Надежда
14.04.2014, 12:27
Здравствуйте.
Прибор в любом случае необходимо перепрошить, к сожалению (возможно, допущены ошибки при первоначальной загрузке прошивки). Где Вы находитесь территориально? Имеется ли у Вас комплект для перепрошивки (если нет, мы вышлем - направьте, пожалуйста, Ваши контактные данные на n.fadeeva@owen.ru ).

Юрий Юр
14.04.2014, 13:50
нахожусь в городе Екатеринбурге. комплекта для перепрошивки нет. meil kyryr@inbox.ru телефон 8912 22 60708

ASo
14.04.2014, 13:52
Найдите любого человека в городе, который использует ПЛК-63. Он идет в комплекте с платой и кабелем для перепрошивки. Попросите на полдня.

Юрий Юр
14.04.2014, 14:25
Постараюсь найти. нужна ещё сама прошивка. Если какой нибудь из сервисных центров даст

ASo
14.04.2014, 14:36
Прошивку наверное может выслать Фадеева Надежда. Если она не требует обновления базовой прошивки.
Проще всего договориться с представительством ОВЕНа в Екатеринбурге, пусть временно вынут из коробки с ПЛК-63 комплект, если у них его нет.

Фадеева Надежда
14.04.2014, 15:04
Укажите, пожалуйста, полную маркировку ТРМ132М (тип выходных элементов), я вышлю Вам прошивку. С какими дилерами Вы работаете? (комплект, если у них нет, направлю для Вас).

Юрий Юр
14.04.2014, 17:06
Документы переданы "Заказчику" но выходные элементы Датчики температуры КТСП-Н (1,385) и релейные выходы с модулем МР 1. Работаю как с "ОВЕН-Урал" так и с "Элеком"ом

Юрий Юр
14.04.2014, 17:17
Я могу его и демотировать и привезти. Надеюсь снимать надо только ТРМ а не с модулем МР 1

Фадеева Надежда
15.04.2014, 14:33
Модуль расширения перепрошивать не нужно.