PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100-Ethernet-OPC-TRACE MODE 6



maks-tver
16.01.2012, 13:04
Нужна помощь!!! Помогите кто нибудь примером или советом как в TRACE MODE6 из ПЛК100 через ОРС сервер, передать данные word и bool!!!

ASo
16.01.2012, 13:10
MODBUS-TCP и не нужен OPC сервер.

maks-tver
16.01.2012, 13:31
А почему не использовать ОРС?

ASo
16.01.2012, 13:40
1. А зачем промежуточный уровень?
2. Какой OPC? Если кодесисовский - то он не лучший OPC.

maks-tver
16.01.2012, 13:44
А примером не можете помочь?

maks-tver
16.01.2012, 18:23
Если при использовании Modbus TCP в codesys, в modbus slave добавляю данные например: word, byte, то какие у них будут адреса в TRACE MODE?

capzap
16.01.2012, 19:15
а какого плана проблемы тогда, просто если читаете регистры, то Ваш пример слейва должен быть как минимум word, byte, byte