Просмотр полной версии : ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485



AlexeyK
12.01.2012, 21:55
Есть ТРМ 202 v.02.0024. Подключен к ПК через АС4. Конфигуратор работает без нареканий а вот с ОРС-сервером какие-то непонятки.
Конфигурирую сервер. Сетевые параметры идентичны. Добавляю прибор (правда ам есть только ТРМ 202 v.02.0022). Захожу в MasterSCADA, пытаюсь выбрать переменные а их там нет.
Чувствую что заблудился в трех соснах. Подскажите где ошибка.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5414/50910258.b/0_8bb06_22e8b7ca_XL.jpg

SCADAMaster
13.01.2012, 12:59
Скорее всего какие то проблемы с ОРС сервером.
У вас новая версия ТРМ202? Он поддерживает Modbus?
Попробуйте установить MasterOPC:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
На 32 точки бесплатный. Есть готовая конфигурация для ТРМ202 - только импортировать ее в узел и заменить адрес.

Илья Глан
13.01.2012, 13:23
попробуйте какой-нибудь opc-эксплорер, например отсюда http://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/opc-explorer.aspx
Если и на нем не будет видно тегов, то возможно кто-то до вас "конфигурировал" ПК. Можно попробовать все то же на другой машине.
Еще... проверьтн стоит ли в настройках OPC галка автоматический преобразователь.

SCADAMaster
15.01.2012, 16:20
Есть ТРМ 202 v.02.0024. Подключен к ПК через АС4. Конфигуратор работает без нареканий а вот с ОРС-сервером какие-то непонятки.

Мы обнаружили вашу тему на форуме ABOK
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=69906&st=0&p=725399&#entry725399
вышлите на support(собака)insat.ru отчет об ошибках - возможно мы сможем вам помощь.
Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
В Режиме Разработки (DT):
"Проект"-> "Отчет об Ошибках"

AlexeyK
18.01.2012, 08:04
Всем большое спасибо за помощь.
Проблема была в настройке DCOMа. На "чистом" ПК все заработало без проблем и с родным OPC-сервером OWEN и с Modbus Universal MasterOPC.
На вскидку отличий в настройках не увидел. Сделал настройку по документации на DCOM ( в переводе и подробно - http://www.megaupload.com/?d=AIE3AT60 ). Также все заработало.