Помогите пожалуйста новичку. Пытаюсь связать ПЛК100 и МДВВ.
Последовательность действий такая:

Конфигурирую МДВВ: Адрес 16, скорость обмена 9600, протокол Овен версия прошивки 1.9
все стандартно. лампочка RS-485 моргает при чтении и записи в прибор.

Запускаю Codesys (2.3.9.30) - устанавливаю target от контроллера ПЛК 100- Р-М.

с работой ПЛК100 проблем нет.
Далее в конфигурации ПЛК Устанавливаю Owen (Master) меняю RS-232 на RS-485-1 (проверяю скорость 115200 No PARITY, 8 bit, RS-485 ASCII)
согласно документации добавляю Float variable (Write) VAR
Параметры модуля: Address lenth 8 bit
Address 16
Hash name r.OE
Index 0
Float type: Float PIC
Precission 2
Polling Time 100ms

Запускаю Онлайн подключение
CodeSyS пишет #1036:2000.1.1 1:45:6# PLC Started
лампочки на МДВВ RS-485 не моргает.
В Конфигурации ПЛК LastError 81

Что может быть не так?

PS: Менял МДВВ и ПЛК 100 (у меня их несколько)

capzap
12.01.2012, 16:22
Конфигурирую МДВВ: Адрес 16, скорость обмена 9600и тут же
проверяю скорость 115200как бы скорости должны быть одинаковыми для начала

zlobax
12.01.2012, 16:24
и тут жекак бы скорости должны быть одинаковыми для начала

Спасибо. Глаза замылились. Все заработало! :)