Просмотр полной версии : Встроенный блок питания на ПЛК110-30



Electro2
10.01.2012, 11:44
Имеется ПЛК110-30 с питанием от 24В и панель СП270. Контроллер имеет диапазон питания 18 - 28 В. Панель -> 22 - 26В. В моем устройстве диапазон питающего напряжения может изменятся в аварийном режиме от 20 - 28 В (работа от аккумулятора).
Исходя из вышеперечисленного я делаю вывод. что при разряде аккумуляторов у меня может отключится панель, поэтому возникли вопросы:
1) Можно ли запитать панель СП270 от внутреннего источника питания ПЛК110-30.
2) Необходимо ли запитывать дискретные входы ПЛК110-30 от его источника питания, или же все будет нормально работать при моем диапазоне питающего напряжения 20 - 28 В (длинных линий связи нет, сбор дискрет внутри шкафа).

Если кто сталкивался с подобной ситуацией прошу ответить.
Также хотелось бы услышать мнение техподдержки.

IVM
10.01.2012, 12:01
Имеется ПЛК110-30 с питанием от 24В и панель СП270. Контроллер имеет диапазон питания 18 - 28 В. Панель -> 22 - 26В. В моем устройстве диапазон питающего напряжения может изменятся в аварийном режиме от 20 - 28 В (работа от аккумулятора).
Исходя из вышеперечисленного я делаю вывод. что при разряде аккумуляторов у меня может отключится панель, поэтому возникли вопросы:
1) Можно ли запитать панель СП270 от внутреннего источника питания ПЛК110-30.
2) Необходимо ли запитывать дискретные входы ПЛК110-30 от его источника питания, или же все будет нормально работать при моем диапазоне питающего напряжения 20 - 28 В (длинных линий связи нет, сбор дискрет внутри шкафа).

Если кто сталкивался с подобной ситуацией прошу ответить.
Также хотелось бы услышать мнение техподдержки.

Надо думать, что в аварийном режиме внешнее питающее напряжение отсутствует. В таком случае непонятно как Вы собираетесь питать панель от внутреннего источника ПЛК. Я так понимаю, что аккумулятор и нужен для того чтобы поддержать работоспособность системы управления при пропадании напряжения питающей сети. Обычно делается так. Штатно все питается от сети. Если сеть пропадает, то питание осуществляется от буферного источника, в вашем случае - аккумулятор. При подключении аккумулятора не забудьте поставить развязывающие диоды с обеих сторон. Мощность встроенного источника питания ПЛК позволяет питать панель. В аварийном режиме все будет запитано от аккумулятора, правда 27В (1В упадет на развязывающем диоде) несколько многовато для панели, но я думаю ничего страшного.

Николаев Андрей
11.01.2012, 10:01
Питать панель от внутреннего источника нельзя. Элементарно может не хватить мощности.
А вот датчики вполне правильно запитывать от внутреннего БП, для этого он там и есть.