PDA

Просмотр полной версии : RS232 - максимально возможная длина линии



skodafelicia
09.01.2012, 22:41
Хочу связать ИП320 с ПЛК100 по 232. Лежит кабель ТППэ 10х2х0.5. Кабель лежит в земле параллельно с кабелем управления (220В). Расстояние 35 метров. ИП - мастер, в основном для удаленного мониторинга.
Интересует кто на какой максимальной длине связывался. В инструкции однозначно написано не более 3 метров, но все-же...
По компьютерной практики лично подключал весы на 25 метрах - работало без проблем. По слухам прокидывали даже больше...

Александр123456
10.01.2012, 15:02
В чем проблема сделать все по человечески по RS485?

skodafelicia
10.01.2012, 16:45
Да в принципе никаких проблем. Пока еще только проект рождается в мозгу и на столе.
Просто интересно )) Единственный момент - панель физически самая последняя в цепочке, ПЛК - в центре. Придется 485-й тянуть до панели и обратно к ПЛК... Либо преобразователь интерфейсов ставить...
Хотелось-бы по умному - чтобы панель мастером была...

Как себя панель будет вести по скорости на общей с ПЛК и двумя МВ110-8А шине RS485 по сравнению с RS232 debug?

Gans
10.01.2012, 18:44
По хорошему панель должна подключатся к ПЛКххх на отдельный порт!
Я бы поставил преобразователь интерфейса и Панель оператора потключил бы через преобразователь к RS232 на ПЛК100.
P. S. Есть вариант с ПЛК110 - там RS485 на всех хватит :-)

Kliper
11.01.2012, 19:08
Я как-то ради эксперимента заряжал по RS-232 целиком бухту витой компьютерной 4-х парки там 300 метров вроде - прекрасно работало. По этому же кабелю через другую пару прогнал все это обратно, т.е. 600м, в этом случае на 9600 было примерно 50% ошибок.
Реально на объекте на таком кабеле сидят 4шт RS-232. В качестве общего использована жила экрана. Длина 100м, скорость 19200 - работает без проблем.
Так что можете смело использовать вашу телефонку, на сколько я знаю по стандарту RS-232 гарантированная связь до 15 м

BETEP
12.01.2012, 00:43
Я как-то ради эксперимента заряжал по RS-232 целиком бухту витой
Интересно... Я на МКЭШ пробовал около 40 метров. Вы куда экран цепляли и было-ли заземление на компе и втором приборе? Не уверен, но кажется сопротивление провода заметно влияет на 232. И ещё, как кабель распаивали, рандомно, или из двух пар цветные на сигнал, бело-цветные на общий?

skodafelicia
12.01.2012, 11:45
Спасибо, обнадежили ))
Я буквально на днях попробую уже в бою, хочу 2 пары задействовать - Rx-Tx по цветным, общих 2 шт. пустить в обеих парах белые и с 38400 начинать пробовать


ЗЫ: В бухте 305 метров ))

Kliper
12.01.2012, 21:31
Интересно... Я на МКЭШ пробовал около 40 метров. Вы куда экран цепляли и было-ли заземление на компе и втором приборе? Не уверен, но кажется сопротивление провода заметно влияет на 232. И ещё, как кабель распаивали, рандомно, или из двух пар цветные на сигнал, бело-цветные на общий?
Взял пару: на одну жилу RXD, на вторую TXD. GND (общий) на одну или обе жилы другой пары уже не помню точно. На объекте аналогично, за исключением общего, он сидит на жиле экрана, верней общие всех 4-х 232-ых.
Там все влияет, и сопротивление и емкость и индуктивность.
Сей эксперимент проводил именно для того чтобы выяснить будет ли на объекте работать на 100 метрах, сначала хотел отмотать от бухты 100м, но было жалко, поэтому и подсоединил всю, на авось, даже не разматывая. Я сам не ожидал таких прекрасных результатов. На объекте монтажники вообще не парились, бросили провод в лоток с силовыми
кабелями

ЮРР
27.02.2012, 11:06
качал без проблем RS-232 на 120 метров. Провод был LCYY 1 мм2 с экраном. частота 9600. от силовых кабелей лучше подальше.

Александр Приходько
27.02.2012, 15:06
Для наших ПЛК кабель RS-232 регламентирован на расстояние 2м. Конечно на практике можно подключить и больше. Но необходимо понимать, что в один прекрасный момент обмен может закончиться. Связано это с наводками и т.п. В отличии от 232 интерфейса RS-485 можно подключить на расстояние 1200 м (максимум), по документации 1000м.

Я бы рекомендовал использовать два конвертера 232 в 485 и длинную линию организовать как rs-485 кабелем категории не ниже 5e (экранированная витая пара).

SBER
09.03.2012, 11:09
Кпэв-ом подключался на 80м прокладка в лотке с силовыми проводами скорость 57600 , год - полет нормальный. Многое зависит от кабеля, заземлять с обоих сторон экран не забываем.

mikele
09.03.2012, 21:24
Многое зависит от кабеля, заземлять с обоих сторон экран не забываем.

Если не ошибаюсь сигнальные кабели заземляют с одной строны (со стороны приемника). Другое дело силовые кабели.

Yegor
11.03.2012, 12:19
Если не ошибаюсь сигнальные кабели заземляют с одной строны (со стороны приемника).Так ведь приёмники с обеих сторон, как и передатчики. Или я чего-то не знаю?

mikele
11.03.2012, 12:48
Заземление в промышленных сетях

Промышленная сеть на основе интерфейса RS-485 выполняется экранированной витой парой с обязательным применением модулей гальванической развязки (рис. 30).

http://ivtechno.ru/files/image/RS485gro.jpg

Рис. 30 Заземление в промышленной сети на основе интерфейса RS-485.

Для небольших расстояний (порядка 10 м) при отсутствии поблизости источников помех экран можно не использовать. При больших расстояниях (стандарт допускает длину кабеля до 1,2 км) разница потенциалов земли в удалённых друг от друга точках может достигать нескольких единиц и даже десятков вольт (см. раздел «Заземление экранов сигнальных кабелей»).

Поэтому, чтобы предотвратить протекание по экрану тока, выравнивающего эти потенциалы, экран кабеля нужно заземлять только в одной точке (безразлично, в какой). Это также предотвратит появление замкнутого контура большой площади в цепи заземления, в котором за счёт электромагнитной индукции может наводиться ток большой величины при ударах молнии или коммутации мощных нагрузок.

...


http://ivtechno.ru/articles-one?id=21

Yegor
11.03.2012, 16:24
А если много точек, то как быть с экраном?