Можно ли заставить управлять ПЛК150-220.И-L дискретными входами 1-2-3-4-5-6 через (+24V) относительно 0(-0V)???

Из документации:
ПЛК150-220 Сигнал подаваемый на дискретный вход: С помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую клемму дискретных входов и клемму конкретного входа

Из Википедии:
Для «сухого контакта» нет разницы, какой используется ток — постоянный или переменный, а также безразлична полярность подключения такого контакта.

А в моем случае контакт срабатывает если на общую клему 0 я подаю (+24V) а на конкретный вход (-0V) иначе не работает.

Неисправно ПЛК или я чего то не понимаю?????

shemyakov
08.01.2012, 13:44
Можно ли заставить управлять ПЛК150-220.И-L дискретными входами 1-2-3-4-5-6 через (+24V) относительно 0(-0V)???

lara197a
08.01.2012, 14:26
Есть переходные платы для ПЛК 100-24(см. каталог), может что подойдет.
Или "сделай сам" через реле или оптопару.

shemyakov
08.01.2012, 14:33
Из документации:
ПЛК150-220 Сигнал подаваемый на дискретный вход: С помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую клемму дискретных входов и клемму конкретного входа

Из Википедии:
Для «сухого контакта» нет разницы, какой используется ток — постоянный или переменный, а также безразлична полярность подключения такого контакта.

А в моем случае контакт срабатывает если на общую клему 0 я подаю (+24V) а на конкретный вход (-0V) иначе не работает.

Неисправно ПЛК или я чего то не понимаю?????

Gans
08.01.2012, 16:29
Можно ли заставить управлять ПЛК150-220.И-L дискретными входами 1-2-3-4-5-6 через (+24V) относительно 0(-0V)???
А в моем случае контакт срабатывает если на общую клему 0 я подаю (+24V) а на конкретный вход (-0V) иначе не работает.
Здравствуйте Shemyakov
Открываем документ: http://www.owen.ru/uploads/rie_plk150_982.pdf
Смотрим страницу 41 и .... на этом вопросы должны все исчезнуть.
+ разумеется внешнего питания 24-х вольтового НЕ НАДО!!! иначе СПАЛИТЕ входа!!! если еще не спалили:(

shemyakov
08.01.2012, 17:03
Здравствуйте Shemyakov
Открываем документ: http://www.owen.ru/uploads/rie_plk150_982.pdf
Смотрим страницу 41 и .... на этом вопросы должны все исчезнуть.
+ разумеется внешнего питания 24-х вольтового НЕ НАДО!!! иначе СПАЛИТЕ входа!!! если еще не спалили:(

Извеняюсь, но вопросы остались!

Извеняюсь, но вопросы остались!

Какой вид сигнала мне нужно подать на дискретный вход и что подать на общую клемму чтобы вход перешел в состояние TRUE?

Gans
08.01.2012, 17:12
Какой вид сигнала мне нужно подать на дискретный вход чтобы он перешел в состояние TRUE. (если на него подать 24 В) Ничего не получится?
Необходимо перемкнуть (проводником, реле, теплушкой в общем сухим контактом клемму №1 с входом ПЛК150. Например: клеммы №1-№2 именно клеммы).
Если подать 24 В может сгореть вход. Я не пробовал, но видел такое на МДВВ-Р там входа выгорали:(

shemyakov
08.01.2012, 17:20
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!