Просмотр полной версии : Датчики Kippribor - защита от пробоя
Планируется применять бесконтактные датчики Kippribor с PNP и NPN выходами (например,LA-30M-18P1).
К этим выходам будут подключены обмотки реле на 24В (РЭК77/4 10 А 24 В DC IEK).
Вопрос: нужно ли параллельно обмотке этого реле включать диоды в обратном направлении для защиты выходных ключей датчика от ЭДС самоиндукции?
Или такая защита уже имеется в самих датчиках?
Думаю не будет лишними :)
А схемка от этих датчиков приведена на чертеже?
Если да, то видно, что завод уже поставил диод Шоттки между эмиттером и коллектором выходного ключа...
Да ,есть ,но -"при кратковременном превышении максимального обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя (КЗ — короткое замыкание), в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого[1] пробоя, и, при условии непревышения рассеиваемой на диоде максимальной мощности после падения напряжения, диод полностью восстанавливает свои свойства". и " Допустимое обратное напряжение промышленно выпускаемых диодов Шоттки ограничено 250 В (MBR40250 и аналоги), на практике большинство диодов Шоттки применяется в низковольтных цепях при обратном напряжении порядка единиц и нескольких десятков вольт."
Так что и на старуху бывает проруха:) Кто его знает какой будет выброс напряжения.Береженого -Бог бережет.;)
Да ,есть ,но -"при кратковременном превышении максимального обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя (КЗ — короткое замыкание), в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого[1] пробоя, и, при условии непревышения рассеиваемой на диоде максимальной мощности после падения напряжения, диод полностью восстанавливает свои свойства". и " Допустимое обратное напряжение промышленно выпускаемых диодов Шоттки ограничено 250 В (MBR40250 и аналоги), на практике большинство диодов Шоттки применяется в низковольтных цепях при обратном напряжении порядка единиц и нескольких десятков вольт."
Так что и на старуху бывает проруха:) Кто его знает какой будет выброс напряжения.Береженого -Бог бережет.;)
Понятно.
Большое спасибо!!!