сергей валерьевич
05.01.2012, 12:49
Добрый день.
С использованием на активной нагрузке понятно. А вот емкостью как?
Разрабатываю УКРМ, минимальная ступень - 5 кВар. В связи с этим часто будет срабатывать минимальные ступени по 5, 10, 15 квар. Пускателя долго не выдержат.
Ставят блоки ТТР (на фото), похожи на ваши серии НТ.
Или же такие http://www.vector-vs.kiev.ua/kompensacziya/tiristornye-moduli.html?layout=blog
Вот и интересует, оправдано ли такое применение и насколько оно надежно?

ASo
09.01.2012, 16:13
Не только оправдано, но и обосновано. Вы только должны брать ТТР, гарантированно включающееся в нуле.
Тогда у Вас будет происходить "мягкое" подключение конденсаторов. Ибо в данном случае ноль - это совпадение напряжения сети и остаточного напряжения на конденсаторе. Это безопаснее и для конденсаторов и продлевает срок их службы.
Более того, только такое решение и используется для компенсации быстроменяющихся значений. Например - в маш.отделении холодильников. Тогда после принятия контроллером решения о вводе ступени компенсации она включится макс через 20мс. Контроллер настраивается соответствующим образом. И компенсация - следует за мощностью, и нет случаев - мы только скомпенсировали, а индуктивность как отключится :)
Недостатки очевидны - нагрев и доп. гармоники, которые надо учитывать.

сергей валерьевич
10.01.2012, 22:43
Спасибо, будем думать... Тем более для ТЭНов уже подобрал, осталось понять как для УКРМ подбирать..

сергей валерьевич
10.01.2012, 22:44
Спасибо, буду думать.. Жаль методики подбора для УКРМ у вас нет... Попробую по аналогии..

ASo
12.01.2012, 12:27
А что, электротехнику уже отменили?
Реактивная мощность ничем не отличается от активной, кроме сдвига фаз тока и напряжения.
Поэтому начните с 10 Амперного 3-х фазного ТТР для 5 кВар.

сергей валерьевич
13.01.2012, 14:12
Ну почему же..
Просто странно, что производитель нигде не упоминает о такой возможности использование своего продукта, и это немного насторожило...
Да, законы электротехники для всех одинаковые, но могут быть такие нюансы, как сервис..
Вышел из строя ТТР, а поставщик начнет отмазываться, типа у него такой режим эксплуатации не прописан и точка... И получай геморрой за свой счет..

сергей валерьевич
13.01.2012, 14:14
А проект уже на подходе, надо закладывать комплектуху, а тут такая не понятка..

сергей валерьевич
14.01.2012, 12:23
Что то не пойму, оставлял сообщение, а его нет...Ну повторюсь..
Электротехника для всех как закон божий, для любой религии..
По поводу моего вопроса.. Вот в чем собака то зарыта: применить можно, рассчитать и поставить, но! У производителя такой режим не предусмотрен, и если во время гарантийного срока он выйдет из строя, то возможны отговорки типа - а вы не соблюли то то и то то, и прЭтензии не принимаются, работа в не предназначенных условиях.. Возможно такое развитие событий?
Проект горит, хотел бы заложить сей девайс, по параметрам удовлетворяет, но настораживает выше изложенное...

сергей валерьевич
21.01.2012, 11:31
Ну так что, не будет проблем с гарантией, если применю их в системе компенсации реактивки?

Сергей Бондаренко
26.01.2012, 10:20
Ну так что, не будет проблем с гарантией, если применю их в системе компенсации реактивки?
Проблемы с гарантией возникают в двух случаях: физическое повреждение реле и пробой силового элемента (в следствии превышения максимально допускаемого значения тока с поправкой на тепловой режим, либо превышению максимального обратного напряжения приложенного к реле, либо при чрезмерно быстром возрастании тока)

Итак разберем по порядку для случая применения на УКМ взамен контакторов:
1. Первое необходимое требование к ТТР возникает из за типа нагрузки - в цепи с конденсаторной нагрузкой в моменты включения\выключения реле в точке отличной от нуля синусоиды, могут возникать чрезмерно большие по величине и длительности импульсы тока, превосходящие по величине допустимый ударный ток для ТТР, приведенный к длительности импульса. Уменьшение и притом существенное амплитуды импульса тока возможно при использовании твердотельного реле с контролем перехода фазы через ноль, причем с максимально низкими значениями напряжения включения и запирания (идеальных реле с включением точно в нуле как понимаете на практике не бывает). Для реле KIPPRIBOR напряжение включения и не превышают 10В, в реальности меньше. -т.е по этому требованию реле серии HT подходит!
2. Далее проверяем работу реле с контролем перехода через ноль на емкостной нагрузке. При отключении реле (снятии управляющего напряжения с ТТР) выключение тиристора в реле произойдет при токе нагрузки приближенном к нулю, однако на самом конденсаторе при этом будет напряжение практически полное по амплитуде с сетевым напряжением питания .... вот тут самое интересное, в следующем полупериоде синусоиды напряжение меняет "знак" и к выходам реле фактически оказывается приложено двойное напряжение (напряжение конденсатора+ напряжение сети). Это означает что реле должно выдерживать как минимум двойное обратное напряжение относительно питающей сети. На практике для трехфазной системы сдвига фаз применяемой в установках компенсации реактивной мощности с питанием 380В, предельно-допустимые напряжения достигают 800-900В. Следовательно и само реле должно иметь класс по напряжению не ниже 9-го (900В). Реле серии HT имеют класс по напряжению не ниже 10-го (1000В). Т.е. по этому параметру реле серии HT проходят. !!! При этом обязательно использовать варисторы устанавливаемым паралельно каждой фазе ТТР (классификационное напряжение 680В и достаточную мощность рассеивания) и разрядные высокоомные резисторы шунтирующие конденсаторы.

Как-то так..