Просмотр полной версии : Подключение твердотельного реле к ПЛК73
Подскажите как грамотно подключить твердотельное реле HD2544ZD3 (упр 3…32 V DC) к выходу типа (К) котроллера ПЛК73
Подскажите, уверен что многие здешние обитатели знают
Все на елке ,я тут убирался и нашел какую то схему
Алексей Дмитриев
07.01.2012, 00:17
Резистор не нужен, сажайте напрямую.
вообще-то резистор крайне желателен.
вообще-то резистор крайне желателен.
В данном случае не нужен (во входной цепи указанного оптореле есть токостабилизирующий двухполюсник), но не помешает (при ошибке в монтаже может спасти транзисторный выход от выгорания).