Здравствуйте, мы используем приборы ОВЕН ТРМ 202, адаптер интерфейса ОВЕН АС4. Виртуальный СОМ порт пропадал, но после установки обновленного драйвера все нормализовалось. С помощью Master Scada сделали термометрию на трендах есть скачки (причем предпочтительно на втором канале прибора) . Соединили экранированной витой парой, прокинули вместе с силовой 380, 100А, 50Гц. Подскажите, может ли это влиять на нормальную работу.
Суважением Алексей.

Илья Глан
18.01.2008, 12:30
проверьте, для начала, подсоединение датчиков температуры на приборе, ну и подключение интерфейса, надо чтобы был надежный контакт. Лучше конечно вести сигнальные провода отдельно от силовых, особенно если на большие растоянияю И еще, в экранированной витой паре надо смотреть за хорошим заземлением экрана...

Litvinov Aleks
23.01.2008, 21:34
Заземлили экран витой пары сделали хороший контакт (использовали обжимки) , все заработало. Подскажите как сделать чтобы при отключении питания прибора Master Scada сигнализировала об этом? Есть непроизвольные скачки на трендах. В чем может быть дело?