Проект для ПЛК110-60.М.
Компиляция - 0 ошибок, 0 предупреждений.

Подключаемся через Debug-RS232.
Загрузить? - Да.

Закидывается первый файл - не помню какой!
Закидывается второй файл -config.dat.
Заканчивается его загрузка - пауза 20 сек.
Ошибка подключения "0". Разрыв связи.
Контроллер стартует с предыдущего загрузочного проекта.

Если не ошибаюсь, это было связанно с увеличением времени программного цикла? Или есть другие варианты?

EFrol
29.12.2011, 12:11
Нет - это не время программного цикла. Загружаю пустую программу - результат тот же. Что-то в конфигурации? Что может быть?

EFrol
29.12.2011, 14:08
Новые факты:
Удалил модуль Owen(Master) c RS485-2 - все загрузилось нормально.
Ставлю модуль на место, но не добавляю переменных - все загрузилось.
Добавляю одну переменную - все загрузилось, параметр нормально считывается и отображается.
Добавляю вторую переменную, точно такую же из соседнего прибора с другим адресом - все зависает и ПЛК и CoDeSys.
Смущает одно - тип интерфейса по умолчанию у RS485-2 стоит RS232!

Yegor
29.12.2011, 17:35
тип интерфейса по умолчанию у RS485-2 стоит RS232Ась?

А через Ethernet-порт не пробовали?

EFrol
30.12.2011, 11:13
Была прошивка 2.10, зашил 2.14. Все заработало!!!
Всем спасибо! Вопрос снят!