PDA

Просмотр полной версии : Странное поведение МДВВ в сети RS-485



Flomaster
28.12.2011, 10:48
Здравствуйте!
Думаю, что мой вопрос будет наиболее уместен в этом разделе форума.
В общем, ситуация такая: имеем ПЛК-150 с прошивкой 2.12.7 и соответствующим таргетом. К интерфейсу RS-485 этого ПЛК подключена следующая цепочка устройств: МДВВ_1 (адрес 16) - МДВВ_2 (адрес 80) - МДВВ_3 (адрес 32) - МДВВ_4 (адрес 48) - МВА8 (адрес 64).
Скорость обмена 9600. Сетевые настройки ПЛК и всех МДВВ идентичны.

Наблюдается следующая проблема. Если МДВВ_2 отключен от сети RS-485, то вся сеть функционирует должным образом. Естественно, что при этом в конфигураторе ПЛК видна ошибка 81 для устройства с адресом 80. Если же МДВВ_2 включен, то в сети видны только МДВВ_1 и МДВВ_2. Остальные устройства не опрашиваются и выдают ошибку 81 (индикаторы на приборах также не мигают).
Полярность линий RS-485 правильная, перемычки во всех МДВВ установлены верно. Проблемный МДВВ_2 выпущен в 2011 году. Вчера заменили этот МДВВ_2 на прибор 2008 года выпуска - всё работает как часы.
Кстати, МДВВ_3 или МДВВ_4 (точно не помню) - также 2011 года выпуска и таких проблем не доставил.

Внимание, вопрос: что может быть причиной такого поведения МДВВ_2 выпущенного в 2011 году?

Кирилл Валюнин
28.12.2011, 12:28
Однозначно сказать, чем может быть вызвано такое поведение конкретного модуля сложно. Его в любом случае в СЦ.