Просмотр полной версии : ТРМ-138 и датчики 4-20мА



ashim
28.12.2011, 10:11
Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь подсказать, сколько датчиков с универсальным сигналом 4-20мА можно подключить на ТРМ-138 без использования дополнительного блока питания?
Сталкивался с ситуацией, когда три датчика прибор (Щ4) не тянул - "терял" датчики с каналов, не давал адекватных показаний. Сейчас на другом объекте имеем прибор в исполнении Щ7, блок питания ДБ14 4-канальный и 6 токовых датчиков. Собираюсь объединить "минусы" встроенного и внешнего блоков питания, 4 датчика провести через ДБ, два - через ТРМ. Хватит ли мощности?

EFrol
29.12.2011, 23:11
В документации заявлено максимум 150 мА общая нагрузка на встроенный блок питания. А 8 датчиков при максимуме это 20мА * 8 = 160 мА. Уже не хватает! Да и опыт подсказывает, что этот прибор не любит, когда что-то берет у него питание. Всегда использую только внешний БП не менее 5Вт на прибор.

smk1635
30.12.2011, 19:52
В документации заявлено максимум 150 мА общая нагрузка на встроенный блок питания. А 8 датчиков при максимуме это 20мА * 8 = 160 мА. Уже не хватает! Да и опыт подсказывает, что этот прибор не любит, когда что-то берет у него питание. Всегда использую только внешний БП не менее 5Вт на прибор.

Аналогично было. То же пришли опытным путем к выводу, что лучше использовать внешние питание датчиков.