PDA

Просмотр полной версии : УКТ38-01(98г) и АС2-М



Buzz
17.01.2008, 15:36
Подскажите возможна ли работа преобразователя интерфейсов АС2-М со старым (98г) УКТ38-01. Токавая петля на устройстве имеется. Если возможно, то какое устройство выбирать в списке приборов при конфигурировании АС2-М? Нет ли у кого в эл. варианте руководства по настройке данной модификации УКТ38? Меню в этом УКТ отличается от современных.

Ельцов Андрей
17.01.2008, 18:06
Здравствуйте.
Преобразователь АС2-М, проектировался при условии, что он будет поддерживать все приборы, которые поддерживают интерфейс "токовая петля". Единственное, что. Не всегда удавалось протестировать прибор с существующим оборудованием т.к. не все приборы, которые были выпущены у нас есть. Если прибор у Вас не заработал с АС2-М, мы готовы доработать преобразователь.
Что касается номера прошивки, она должна быть написана на приборе в виде небольшой наклейки.

Buzz
17.01.2008, 20:15
Если прибор у Вас не заработал с АС2-М, мы готовы доработать преобразователь.
Что бы приборы заработали необходимо на УКТ и АС2-М указать скорость токовой петли. Но какой параметр за это отвечает я не знаю, так как организация меню в этих УКТ другая, чем в современных, а документы на эти приборы не нашли. В этих устройствах даже во время индикации на нижнем дисплее не значение уставки высвечивается, а кажется номер уставки(вида "C-xx").


Что касается номера прошивки, она должна быть написана на приборе в виде небольшой наклейки.
Похоже в 98 эту наклейку еще не клеили. :(