Просмотр полной версии : ТРМ-151-03



sergey196
27.12.2011, 15:32
Для соотношения газ-воздух мы применяем ТРМ-151-03.
Регулятор без датчика положения. После остановки котла и при последующим его запуске ( запуск производится в ручном режиме, при отключенном управлении с регулятора ТРМ - 151 ) соотношение газ-воздух выставляется в ручном режиме, согласно режимной карты котла. Коэффициент соотношения газ-воздух соответствует заданному на регуляторе значению.
После перевода котла в автоматическое регулирование соотношения, регулятор "уводит " задвижку в крайнее положение. проскакивая заданное значение и регулирование начинается только тогда, когда расчетное значение Рном. не достигнет заданного ( задано 50% ).
Можно ли убрать привязку соотношения газ-воздух от Рном?
У кого реально работает ТРМ-151-03 на соотношение газ-воздух?
Заранее спасибо.

kolyan
27.12.2011, 17:29
Для соотношения газ-воздух мы применяем ТРМ-151-03.
Регулятор без датчика положения. После остановки котла и при последующим его запуске ( запуск производится в ручном режиме, при отключенном управлении с регулятора ТРМ - 151 ) соотношение газ-воздух выставляется в ручном режиме, согласно режимной карты котла. Коэффициент соотношения газ-воздух соответствует заданному на регуляторе значению.
После перевода котла в автоматическое регулирование соотношения, регулятор "уводит " задвижку в крайнее положение. проскакивая заданное значение и регулирование начинается только тогда, когда расчетное значение Рном. не достигнет заданного ( задано 50% ).
Можно ли убрать привязку соотношения газ-воздух от Рном?
У кого реально работает ТРМ-151-03 на соотношение газ-воздух?
Заранее спасибо.

Сочувствую Вашим операторам...
Пробовали делать соотношение на ТРМ-151 - ничего хорошего не вышло (может, у кого другого работает).
Полезный совет: лучше всего для этой цели подходит ТРМ-212.
Работает, как часы.

sergey196
28.12.2011, 17:08
Спасибо за ответ. Ничего утешительного конечно. Дело в том , что ТРМ151-03 заданную программу отрабатывает. Единственно что ,при возникновении аварийной ситуации, и после ее устранения, слишком большой временной выход из нее, а так он нагрузку держит не плохо.

alekseySP
04.01.2012, 09:22
У нас тоже пришлось поменять ТРМ151 на ТРМ212
на котле ДКВР 10/13 ( соотношение газ-воздух),
постоянно происходил сбой и слишком много
данных в программе.