Просмотр полной версии : СБРОС ПЛК150 на заводские настройки
AntonTrade
20.12.2011, 19:52
Здравствуйте. Не удается связаться с ПЛК150 по Ethernet. Возможности связаться по 232 нет. Перечитал весь форум. Кабель кроссовый. Соединение по TCP Level 2. IP ПЛК 10.0.6.10 маска 255.255.0.0. PINGa нет.
Как скинуть ПЛК на заводские настройки? ((((
Документации на ПЛК 150 нет из коробки.
Спасибо.
маска 255.255.0.0
:) точно маска такая, почитайте документацию с сайта еще раз
AntonTrade
20.12.2011, 20:07
Да, на стр 30 РЭ на ПЛК 150 написано, что задайте маску 255.255.0.0
PLC_Browser_OWEN.pdf
рисунки 2.1 и 4.1, делайте 255.255.255.0 и посмотрите что получится
AntonTrade
20.12.2011, 21:27
Я так уже тоже пробовал. Дело в том, что контроллер исправно работал уже как 2 года. После очередного включения ПЛК связь по Ethernet пропала. Лампочка связь не горит. Ответов от ПЛК нет.Пинга тоже нет.
Как скинуть ПЛК на заводские настройки?
Николаев Андрей
21.12.2011, 08:45
У контроллера нет, и ИМХО не может быть сброса на заводские настройки никак, кроме как перепрошивкой контроллера.
capzap налицо несоответствие документации, во всех РЭ к контроллерам указана маска 255.255.0.0
потому что под "копирку" написаны, но есть же команда PLCInfo
вы имеете ввиду то, что плк100 работает с маской 255.255.0.0, а 150 с маской 255.255.255.0?
AntonTrade
21.12.2011, 09:26
То есть единственный вариант остается перепрошивка. =(((
А если по 232 связи тоже не будет, что тогда делать? Всё, ремонт?
вы имеете ввиду то, что плк100 работает с маской 255.255.0.0, а 150 с маской 255.255.255.0?
нет, http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11430&page=4&highlight=%EA%EB%E0%F1%F1+%D1 с 37 поста и ниже у меня был диалог с Андреем Николаевым, намерения были благие сделать маску 255.255.0.0,чтоб в подсети, где будет соять ПЛК,чтоб хватило адресов на всех (больше 254), но кто то делая прошивку видимо имел на свеоем ПК сеть 192.168.х.х с маской 255.255.255.0, эту маску и вставил в прошивку. В итоге получилось: адрес сети класса А, предполагалась маска сети класса B (и это отражено в документации), а поставили маску сети класса С. И изменив в этой цепочке хоть один элемент в настоящее время можно получить шквал возмущений от заказчиков продукции, легче ответить одному-двум у которых возникла эта проблема. Вот такое моё мнение
То есть единственный вариант остается перепрошивка. =(((
А если по 232 связи тоже не будет, что тогда делать? Всё, ремонт?
летом задавался такой вопрос, почему то вместо адреса 10.0.6.10 , заработал такой адрес 10.0.6.1, а какой адрес и маска у ПК с которого пытаетесь пинговать ПЛК?
AntonTrade
21.12.2011, 09:58
Адрес ПК 10.0.6.13 маска 255.255.255.0 (пробовал и 255.255.0.0 ).
Вечером приду попробую 10.0.6.1 пингануть. Но я сильно сомневаюсь что заработает. Сегодня попробую связаться еще по 232.
Что делать если 232 тоже не пойдет?
NetView v.2.94 умеет сканировать всю сеть и находить какие IP-адреса активны, попробуйте найти с помощью неё Ваш ПЛК
AntonTrade
21.12.2011, 10:06
Уже пробовал LanScope он тоже сканирует... я сканировал сеть 10.0.6.0-10.0.6.254. Ничего нет
AntonTrade
21.12.2011, 17:08
По 232 интерфейсу связи тоже увы нет... будем отправлять в ремонт ((
Николаев Андрей
22.12.2011, 10:16
Попробуйте сделать лог гипертерминала
Уже пробовал LanScope он тоже сканирует... я сканировал сеть 10.0.6.0-10.0.6.254. Ничего нет
Расскажите, какие светодиоды светятся на Вашем ПЛК150? и не забудьте написать про Ethernet;)
AntonTrade
22.12.2011, 10:37
При включении питания очень быстро моргают один раз все светодиоды. Потом горит только один - питание.
На порту Ethernet горит зеленый и оранжевый. Светодиод "связь" не горит.
Сможете осциллографом посмотреть выход с блока питания? Хотя бы расскажите про внешний вид электролитических кондёров на нижней плате, вздулись или на вид нормальные?
Точно такие проблемы на ПЛК100 решались перепайкой кондеров в блоке питания на нижней плате.
AntonTrade
22.12.2011, 12:39
Нижнюю плату проверили - все хорошо. Кондеры в порядке. Осциллограф тоже показал все ровно.
Вы не могли бы представить электрические схемы верхних 2 плат?
Какие еще будут предложения?
Нижнюю плату проверили - все хорошо. Кондеры в порядке. Осциллограф тоже показал все ровно.
Все ровно именно от внутреннего блока питания ПЛК150?
Если под руками есть такой же ПЛК1хх поменяйте платы местами - поиграйтесь и таким образом постарайтесь перепрошить.
P. S. Схемы Вам к большому сожалению ни кто не даст (или будет уволен на сколько я знаю)
AntonTrade
22.12.2011, 12:58
Да все ровно
К сожалению, больше других ПЛК нет...
AntonTrade
23.12.2011, 10:34
Новые новости с ПЛК!!!! Итак разобрав его полностью заметили одну вещь. Убрали нижнюю плату и запитали среднюю напрямую 5 В. Прогрели ее снизу тепловой пушкой и ооо чудо!!!! есть коннект по Ethernet. Контроллер перешел в работу! НО через некоторое время все пропадает он опять засыпает... Далее пинг идет по 10.0.6.10. Но кодесис при подключении говорит что моя конфигурация отличается от таргета! При подключении программой EasyWork по ethernet он выдает ошибку В ПЛК нет файла Default.prg. Связи по 232 нет.
Какие идеи есть чтобы вернуть его....
Николаев Андрей
23.12.2011, 14:58
Сделайте пожалуйста лог терминала!!!
AntonTrade
23.12.2011, 19:33
ПЛК не отвечает гипертерминалу...
значит пора расставатся с этим ПЛК и нести его в сервисцентр :)
ПЛК150 (тема совпала).
Эпизод 1. IP адрес менялся, тот кто менял забыл на какой.
На роутере включается диод что что-то включено в этот порт. На ПЛК150 диод "связь" не включается.
Эпизод 2. По Debug-RS232 связи нет, есть вероятность что чтото поменяно с битностью, разрядностью...перебирать все возможные варианты?
Бывает "нет связи" пишет секунд через 5, бывает через секунду, это что-то говорит об успешности "достукивания"?
Кабель самодельный по схеме КС1. Прозвоненный.
Что можно сделать чтобы достучаться.
Почему там не сделали нормального сброса в состояние "по умолчанию". Если в сервис занести за сколько такое делают?
[QUOTE=Dmitro;293542Эпизод 1. IP адрес менялся, тот кто менял забыл на какой.[/QUOTE]
nmap (https://ru.wikipedia.org/wiki/Nmap) в помощь