Просмотр полной версии : 4байта dword из плк по модбус в lectus
alexval2006
19.12.2011, 11:15
Добрый день есть нужда из плк передать в скаду через модбус с помощью лектус opc 4байта в плк в модбус слейв есть 4х байтовая переменая она dword в лектусе тоже выбираю типизированую переменую double word в плк пишу значение 255 в лектусе получаю 16711680 как настроить что бы данные соответсвовали
Указать в Лектусе другой порядок слов для данного устройства (ПЛК).
alexval2006
19.12.2011, 11:30
А подробней? пожалуста
alexval2006
19.12.2011, 18:10
в общем вопрос решил довольно просто в лектусе увеличил адрес переменой на 1 переменная 4 байта а стандартная 2 видать по этому нужно пропускать 1 адрес и обращаться к следующему
00FF0000
12345678
000000FF
56781234
от Вас этого ожидалось, чтобы поняли, а Вы посчитали что записав в нужный регистр часть переданной информации, то решили проблему так это не так
Ваш случай:
000000FFxxxx
____12345678
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot