PDA

Просмотр полной версии : Оборудование для управления ТЭНами



Иван_Гость
17.01.2008, 00:58
Здравствуйте!

Помогите пожалуйста с подбором оборудования...

Необходимо управлять ТЭНом (до 1.5-2 кВт).
Необходимо поддерживать постоянную температуру на поверхности ТЭНа, контроль температуры осуществляется с помощью термопары Хромель-Алюмель (ТХА).
ТЭН - 220 В.
Видимо управление надо организовывать с помощью ШИМ, с использованием силового транзистора или тиристора.

Также необходимо переключаться в режим ручного управления мощностью ТЭНа (0-100%).

Какое оборудование Вашего производства возможно применить в данном случае?

Спасибо.

Зоя
17.01.2008, 09:45
Вам может подойти прибор ТРМ101, это одноканальный ПИД- регулятор, может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Иван_гость
17.01.2008, 10:46
А не подскажите, с помощью какого выходного устройства лучше всего будет управлять ТЭНом (2-2.5 кВт)?
Что лучше выбрать: транзисторную или симисторную оптопару?
На выходе прибора ТРМ101 будет ШИМ-сигнал?
Как подобрать оптопару? (с точки зрения восприимчивости к выходному сигналу прибора)

Спасибо!

Зоя
17.01.2008, 12:31
ТРМ101 выдает на исполнительный механизм ШИМ сигнал. Лучше брать твердотельное реле или симистор. Исходя из этого можно заказать ТРМ101 с выходом Т- выход 4...6 В 50мА для управления твердотельным реле, или С- симисторная оптопара 50 мА 240В для управления однофазными нагрузками. Силовое оборудование мы не производим, следовательно и не продаем, но вы можете подобрать силовой элемент, например в www.chip-dip.ru (http://www.chip-dip.ru)

Иван_гость
17.01.2008, 13:01
Огромное вам спасибо за консультацию!

Иван_гость
18.01.2008, 11:54
Скажите, а подойдёт ли мне симисторное твердотельное реле 5П19.10ТМ1-20-8-В4. Параметры следующие:

Управляющий ток,мА 10-35
Выходной каскад симисторный + датч.нуля
Коммутируемое переменное напряжение ,В 50...420
Максимальный ток нагрузки ,А 20
Напряжение изоляции,кВ 4
Рабочая температура, С -45...85
Коммутируемое напряжение Перем.

Управляемый ТЭН - 2 кВт

Нужна ли дополнительная гальваническая развязка с прибором ТРМ101?
Как я понимаю, в таком случае нужен прибор с С-выходами?

Maximus
18.01.2008, 16:50
Самое простое:
Прибор ТРМ101-СР
Симистор ТС122-20 ( хар-ки тут http://www.tekomp.ru/catalog/?a=view&id=895)

Иван_гость
21.01.2008, 09:40
А для такой связки надо делать дополнительную гальваническую развязку?
Или симистор подключается напрямаю к ТРМ101-СР?

Maximus
22.01.2008, 09:37
Да. Симистор подключается напрямую. Тут схема, 2-я схема сверху:
http://www.owen.ru/support/29974575

Иван_гость
23.01.2008, 16:21
Спасибо!!!

Иван_гость
24.01.2008, 16:45
Скажите, а в этой самой схеме (второй, для симисторной оптопары)
каким образом рассчитывается токоограничивающее сопротивление R1?

Иван_гость
14.02.2008, 11:05
Всё, со всем разобрался, всё заработало!

Хочу выразить огромную благодарность компании ОВЕН и всем кто мне помог по моей проблеме на этом форуме!!!

Большое спасибо!!!