Просмотр полной версии : Оборудование для управления ТЭНами
Иван_Гость
17.01.2008, 00:58
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с подбором оборудования...
Необходимо управлять ТЭНом (до 1.5-2 кВт).
Необходимо поддерживать постоянную температуру на поверхности ТЭНа, контроль температуры осуществляется с помощью термопары Хромель-Алюмель (ТХА).
ТЭН - 220 В.
Видимо управление надо организовывать с помощью ШИМ, с использованием силового транзистора или тиристора.
Также необходимо переключаться в режим ручного управления мощностью ТЭНа (0-100%).
Какое оборудование Вашего производства возможно применить в данном случае?
Спасибо.
Вам может подойти прибор ТРМ101, это одноканальный ПИД- регулятор, может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Иван_гость
17.01.2008, 10:46
А не подскажите, с помощью какого выходного устройства лучше всего будет управлять ТЭНом (2-2.5 кВт)?
Что лучше выбрать: транзисторную или симисторную оптопару?
На выходе прибора ТРМ101 будет ШИМ-сигнал?
Как подобрать оптопару? (с точки зрения восприимчивости к выходному сигналу прибора)
Спасибо!
ТРМ101 выдает на исполнительный механизм ШИМ сигнал. Лучше брать твердотельное реле или симистор. Исходя из этого можно заказать ТРМ101 с выходом Т- выход 4...6 В 50мА для управления твердотельным реле, или С- симисторная оптопара 50 мА 240В для управления однофазными нагрузками. Силовое оборудование мы не производим, следовательно и не продаем, но вы можете подобрать силовой элемент, например в www.chip-dip.ru (http://www.chip-dip.ru)
Иван_гость
17.01.2008, 13:01
Огромное вам спасибо за консультацию!
Иван_гость
18.01.2008, 11:54
Скажите, а подойдёт ли мне симисторное твердотельное реле 5П19.10ТМ1-20-8-В4. Параметры следующие:
Управляющий ток,мА 10-35
Выходной каскад симисторный + датч.нуля
Коммутируемое переменное напряжение ,В 50...420
Максимальный ток нагрузки ,А 20
Напряжение изоляции,кВ 4
Рабочая температура, С -45...85
Коммутируемое напряжение Перем.
Управляемый ТЭН - 2 кВт
Нужна ли дополнительная гальваническая развязка с прибором ТРМ101?
Как я понимаю, в таком случае нужен прибор с С-выходами?
Самое простое:
Прибор ТРМ101-СР
Симистор ТС122-20 ( хар-ки тут http://www.tekomp.ru/catalog/?a=view&id=895)
Иван_гость
21.01.2008, 09:40
А для такой связки надо делать дополнительную гальваническую развязку?
Или симистор подключается напрямаю к ТРМ101-СР?
Да. Симистор подключается напрямую. Тут схема, 2-я схема сверху:
http://www.owen.ru/support/29974575
Иван_гость
23.01.2008, 16:21
Спасибо!!!
Иван_гость
24.01.2008, 16:45
Скажите, а в этой самой схеме (второй, для симисторной оптопары)
каким образом рассчитывается токоограничивающее сопротивление R1?
Иван_гость
14.02.2008, 11:05
Всё, со всем разобрался, всё заработало!
Хочу выразить огромную благодарность компании ОВЕН и всем кто мне помог по моей проблеме на этом форуме!!!
Большое спасибо!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot