Мы запустили 6 установок с управлением на ТРМ133 ,на мощных установках ( с мощными теплообменниками) были проблемы.
Долго мучились , пока не перестроили графики Тобр.(для 4 графики подбирали индивидуально). До конца так и не понятно какую роль играют графики Тпр.
Как настроить график не по обратной воде а по t.прит воздуха?
Подскажите до какой Тобр.min можно менять график не опасаясь разморозить теплообменники и зачем нужно переламывать график т. к. уже собранно 2 установки,
ждут тепла, на которых нужно выдать Т пр.=16 с.
Нам срочно необходимо принять решение по 6 установкам с обогревом и охлаждением.
У Вас в каталоге есть такой вариант, но в инструкции нет.
Вопрос: 1. Есть ли на практике такие варианты?
2. Какими должны быть настройки?
3. если собирать на 2 ТРМ133, то как их увязать?
(исключить взаимную работу теплообменника и кондиционера)
Заранее благодарен.

P.S: Интересует подключение к ТРМ-133 МР1, тоже толкового описания нигде нет только указанно в каталоге, как возможно это реализовать?

Александр-КИП
16.01.2007, 13:10
Добрый день!
В нынешних модификация ТРМ133 нет возможности подключить МР1.
Также у них не работает RS232.

Алексей Тимонин
17.01.2007, 10:33
1. В существующей модификации гр№2 не реализован.
2. В существующей модификации реализуется только график зависимость Тобр(Тнар).
3. По поводу защиты от замораживания теплообменника по Тоб - это зависит от особенностей Вашей системы. Заводские значения графика указаны исключительно для примера. График необходимо согласовывать с теплоснабжающей организацией.
4. В существующей модификации прибор не работает с исполнительными механизмами типа "холодильник", также не реализуется поддержка модуля расширения МР1 и непосредственное подключение к COM порту.

ayakin
21.06.2007, 20:55
я знаю как просто решить эту проблему
1. настраивать график обратной воды надо довольно в близких значениях
например такие точки -50.....14, -25.....13, 0.......12, итд
2. после настройки надо выставить сдвиг графика в положительную сторону поставить значение 50 и все, контроллер перестанет реагировать на обратную воду, а вот сдвиг в минус надо поставить 1 тогда контроллер будет отслеживать только снижение температуры обратки