Прошу подсказать решение следующих вопросов по программированию ТРМ133:
1.На трм133-у не получается запрограммировать OP1 - значение 5, из значений 2,3,5 и 6 прибор может выдать только 2,3 и 6, в OP2 происходит тоже самое.В данном случаи на выходе ЦАП1 имеется постоянное напряжение 10В , которое не меняется во времени при регулировке, задав OP1 (значение 6) регулировка на выходе ЦАП2 происходит (OP2 отключен ).
2.Произведя настройку АРН для 2,3 каналов, была сделана автонастройка,
но прибор уходит на аварию Т обр. (переодически).

Что у меня неисправно и как из этой ситуации выходить? Поясните пожалуйста.

Зоя
16.12.2011, 13:21
Здравствуйте,
Подскажите, привод у клапана управляется сигналом 4..20мА или 0...10В?
Или же все же управляется дискретными сигналами (с помощью реле)?
Как Вы проводили автонастройку, при не настроенных параметрах выходного устройства?

rvk46
16.12.2011, 21:24
1)Привод 0...10В ,аналоговый 2PS.
2)Управляется аналоговым сигналом 0...10В, должно быть с OP1 (значение 5,не могу задать т.к. идут значения 2,3,6 , 5ка никогда не индицируется в задании , перескакивает на 6ку) , OP2 убил.OFF.
Почему не могу задать 5 на OP1, постояно висит сигнал 0...10B .
Да, работает OP1 (значение 6), после проведения автонастройки , ваших рекомендаций другим клиентам .Однако, я не понимаю почему проскакиет 5, в OP2 тоже 5 не индицируется.
Система щас работает от уставки приточного воздуха 1-1.5 градуса
график обратной воды отстроен с большой дельтой в + и в -.
Еще один вопрос: почему модераторы одни советуют 2PS , другие -3PS ,хотя 3PS это правильно(идет настройка , можно менять начальное значение ), объясните пожалуйста.

Зоя
19.12.2011, 08:18
В настройке ТРМ133 очень Важна последовательность действий.
При программировании прибора с помощью кнопок на лицевой панели, выполните следующие действия:
• 1. Войдите в группу Настройки/ Параметры/ Служебные;
• 1.1. Задать параметру idle значение ON;
• 1.2. Прибор перейдет в режим ожидания;
• 2. В группе Настройки/ Параметры/ Выходные устройства установить
• параметр F.PC;
• 2.1. Войдите в папку параметров исполнительного механизма F.PC;
• 2.2. Параметрам OP1 и OP2 задать значение oFF;
• 2.3. В этой же папке задайте значение параметру SE.P равным 2.PoS;
• 2.4. После этого вернуться к параметру OP1 и установить значение равным 5;
• 3. Войти в группу Настройки/ Параметры /Служебные и перевести параметр
• idle в значение oFF;

На что стоит обратить внимание:
1. Когда входите в группу Выходные устройства --> Ввод
на экране должно быть написано :
od.1
1<<
2. Если у Вас все же не будет отображаться при выборе OP1 выходной элемент 5, то скорее всего, Вы его забили в
od.1
2<<
В этом случае, Вы должны зайти в эту группу парамметров , и поставить ОР1 и ОР2 =off