Просмотр полной версии : ТРМ251 показывает температуру меньшую чем на самом деле



sheb
09.12.2011, 23:49
Здравствуйте,недавно купил ТРМ251 для самодельной печи.Печь для термообработки стали.Автонастраивал так:Y0 поставил 1030,YdoP поставил 0.Включил автонастройку,печь нагрелась до 830.Решил взглянуть визуально,как идёт процесс,а там...белым бело,тоесть температура далеко за 1000 градусов.Прервал я нагрев,думаю надо опытным путём проверить.Поставил ёмкость с поваренной солью(температура пл.800),печь на 790....расплавилась 780...770....таже история.
Может кто расскажет подскажет,может я чего не правильно делаю,может в каких параметрах чего изменить,чтобы печь с точностью +-5 градусов работала.
А,да тип термопары я выставил правильно.

Doomnik
10.12.2011, 10:34
оптимальное значение YdoP находится в диапазоне 5...30 градусов... поставьте хотя бы 10 и повторите автонастройку....

но если на табло 800, а в печи за 1000.. похоже на то, что всё-таки спутан тип термопар ТПП и ТПР... Хотя.. Подвиньте термопарку ближе к нагревателю, может она просто не успевает прогреваться и прибор выдает лишнюю мощность на нагреватель...

sheb
10.12.2011, 12:18
Тип термопары ТХА(К),я выставил на приборе E__K.Термопара 40 см жало всё в печи не по центру(ближе к спирали).В принципе,методом расплавления веществ с известной температурой плавления я могу заметить на сколько разница температур,НО,видимо чем выше температура,тем больше будет погрешность....
Пойду выставлю YdoP на 10,о результатах доложу.:)

sheb
10.12.2011, 20:46
Переставил термопару с низу печи на середину ближе к нагревателю.ВдоП на 10,переавтонастроил.........вроде помогло.А я огорчался раньше времени :)

Doomnik
10.12.2011, 21:19
ну еще можно попробовать откалибровать прибор...

по поводу термопары.. ТПР у меня была, 20 сантиметров.. уперлась в вату которая находилась в нагревателе (теплоизоляция).

При нагреве нагреватель выдавал бросок в 15 градусов.. А из-за того, что термопара просто прогревалась долго, прибор думал что печка не нагрета и подавал лишную мощность, что и вызывало бросок. (правда не с овенами работали). Когда тепло наконец доходило до термопары, температура плавно спадала...

это я ктому что расположение термопары играет не последнюю роль

sheb
10.12.2011, 21:54
А как можно откалибровать?И ещё вопрос...один Овеновод сказал,что если температура перестреливает на 10 градусов,то значит мощность печи для моего объёма занаддто большая.Надо мощьность уменьшить,а как это сделать?Пидом такое делается?

Doomnik
11.12.2011, 11:37
Так...
Вопрос в чем? В том, что температура в реальности больше, чем отображается на табло прибора или в том, что есть "перестрел" на 10 градусов?

Перестрел - это немного другая история... Ограничить выходную мощность можно, изменив параметр P.Upr. Если надо чтобы прибор выдавал не более 80% мощности, запиши в P.Upr = 80

sheb
12.12.2011, 23:05
Настроил на 80,так если раньше оно импульсами регулировало заданную температуру,то сейчас оно импулсами начинает с нуля....лажа.Перестроил назад на 100.
Doomnik,вы бы рассказали в чём суть колибровки?Потому как печь на 30 градусов всё равно горячее.

Doomnik
13.12.2011, 22:18
да калибровка это настройка метрологических характеристик прибора... со страницы 86 (инструкция по эксплуатации) про это написано... Но я как-то не верю чтобы прибор так врал.

термопара точно нормальная? на нет спаев, кроме рабочего конечно (ну типа термопара порвалась, ее запаяли)?

А может попробовать коррекцию "сдвиг характеристики"? Параметр in.SH. Если печь на 30 градусов горячее, то Вам там необходимо ввести "in.SH = 30".

валерий59
14.12.2011, 10:52
печь на 30 градусов всё равно горячее.

Про линию связи прибор-термопара никаких упоминаний . Каким проводом подключили?
Если компенсационным, то проверить полярность самих проводов.

Doomnik
20.12.2011, 18:58
Где хозяин темы? Мне интересно чем дело закончилось.
По идее ошибка в полярности компенсационного провода может дать такую погрешность в случае если соединение (термопара/провод) находится где-то возле самого нагревателя..