16.01.2008, 11:51
здравствуйте.надо термостабилизировать систему в пределах 18_23 градусов точность +_ 0,1
что посоветуете
спасибо.

Зоя
16.01.2008, 14:48
укажите, пожалуйста, какой исполнителный механизм будет использоваться для поддержания тем-ры?

незарегистрированный
17.01.2008, 09:25
здравствуйте.будет стоять накальный трансформатор с к.з.витком из
медной трубки по которой протекает вода это доплнительное
регулирование для поддержания заданной точности т-ры.

Пугачев Андрей
17.01.2008, 10:33
1. Ругулировать с такой точностью еще можно подумать. Но сразу хочу предупредить, что есть еще погрешность измерения и она будет не хуже +- 0,7...0,8 градуса.
2. Что именно за объект? Где необходимо стабилизировать температуру? а) Трансформатор является источником тепла в неком объеме воздуха или воды? В этом объеме необходимо поддерживать температуру?
б) Необходимо поддерживать температуру непосредственно вторичной короткозамкнутой обмотки?
в) Необходимо поддерживать температуру на выходе вторичной короткозамкнутой обмотки?

незарегистрированный
17.01.2008, 11:27
это некий генератор у которого термостабилизация осуществляется
прохождением воды по каналам.поступает вода с точностью поддержания температуры+_1градус,этого недостаточно поэтому осуществляется
дополнительная термостабилизация воды с помощью этого трансформатора
путём подогрева(т-ра ставится в некую среднюю точку). стояли регуляторы ВРТ-2 ,но они вышли из строя (г.в.1980 изгот.в Вильнюсе)
вот приходится искать замену.

незарегистрированный
17.01.2008, 11:35
у тр-ра к.з. виток выполнен из медной трубки по которой проходит вода
и нагревается ,или нет, в зависимости от подачи напряжения на тр-р
так происходит более точное регулирование

электрокип
18.01.2008, 14:30
Я думаю тебе подойдет ТРМ 101- ШИМ-термопара- оптосимистор на транс(основная задача- где поставить термопару для оптимальной стабилизации и естественно "наклонить" характеристику ТРМ по ртутному градуснику, если это понадобится), что-то подобное я встречал уже на форуме "копай"

незарегистрированный
21.01.2008, 09:46
но у трм101 кл.точ.0.5 ,а у трм10 на заказ есть исполнение 0.25
и есть -ли у них принципиальное различие?

Зоя
22.01.2008, 09:31
Посмотрите ТРМ210, у этого прибора улучшенная автонастройка, как у ТРМ101, и есть класс точности 0,25 для термосопротивлений.

незарегистрированный
22.01.2008, 13:21
возможна-ли работа ТРМ210 с ТСМ-239 или только с конкретными
типами датчиков

Зоя
22.01.2008, 13:51
Какая номинальная статическая характеристика у этого датчика?

незарегистрированный
24.01.2008, 13:37
привожу то,что написано на датчике (кроме госта)
ТСМ-239 гр23 -50 +100 раб.дл. 80 мм.
другой документации нет извените.

незарегистрированный
24.01.2008, 13:40
привожу то,что написано на датчике (кроме госта)
ТСМ-239 гр23 -50 +100 раб.дл. 80 мм.

Зоя
24.01.2008, 13:51
ТРМ210 будет работать с таким датчиком. Подключаете термосопротивление к прибору по 3-х проводной схеме. Далее при программировании ТРМ210 выставляете код типа датчика r-23.

незарегистрированный
24.01.2008, 15:16
не нравится мне такой подход. Сколько в трубке (которая) греется воды - кот наплакал. А остальная конструкция позволит получить такую погрешность термостатирования? Здается мне что получить +/- 0,1 градус не удастся. Так что прийдется вам покупать жидкостный термостат либо отказаться от такой погрешности. А оправдана ли она? У меня похожая задача, вот сижу изучаю ж.термостаты коих немероннве предложенияю. Стоимость российского под 100 тр но я склоняюсь к германцу (а потом прилеплю к нму овеновский плк и скаду - нехай знаю наших!). Резюм: за низкую погрешность надо платить, а энтузиастам желаю успеха. Соглашайтесь на +/-1 градус.

незарегистрированный
25.01.2008, 08:51
система инерционна и если включена ,то работает несколько месяцев
такая точностьо нужна что бы не "плыли" частоты.если не трудно
черкните что за немецкий регулятор.

незарегистрированный
29.01.2008, 11:14
можете посоветовать тип датчика для измерения температуры
наиболее точный.

biga
29.01.2008, 11:56
Смотрите www.lks.ru/catalog/vspomog/termostati_zhidk.htm
www.huber-rus.ru

я рассматриваю LAUDA RA 106 см. www.lauda.de (есть страница на русском), иак как надо измерять температурные параметры от -20 до+100С

biga
29.01.2008, 11:58
можете посоветовать тип датчика для измерения температуры
наиболее точный.

Из доступного: Pt термосопротивление +хороший АЦП+методикаучитывающая специфику измерений
ИМХО

незарегистрированный
30.01.2008, 09:50
спасибо за сайт,но у меня установка в несколько раз больше термостата

незарегистрированный
30.01.2008, 09:56
V охлаждающей жидкости(вода) несколько кубов
эти термостаты точные ,но слабые
для данной задачи.