PDA

Просмотр полной версии : датчики температуры ТСМ



YuriySt54
09.12.2011, 13:21
Здравствуйте!
Приобретаем датчики температуры по каталогу Овен ТСМ в основном.
1. Получив датчики дТС обнаруживаем отсутствие информации о значении W100. Ни на датчике ни в паспорте не указываетя. Такое уже неоднократно замечано. Как настраивать приборы?
2. Случайно решил проверить температуру и под руку попался новый 2ДТС 045-50М. Подключив калбратор (Метран 510ПКМ) к нему обнаружили разницу показаний между двумя чуствительными элементами датчика - 2 градуса. У нас на производстве отклонение в 1 градус уже вызывает претензию к службе КИП. Датчики вообще проходят проверку?

Апрель
12.12.2011, 06:00
После замены датчика обязательно производится настройка прибора-регулятора при температурах 0 град (сдвиг характеристики по вертикали в нулевую точку) и при какой-либо высокой (поворот характеристики вокруг нулевой точки).
Очень редко такая подстройка не требуется, но проверка все-равно производится обязательно с демонстрацией службе технолога, тогда претензий к службе КИП не бывает.

YuriySt54
12.12.2011, 16:02
Разобрались немного. Видимо на резьбе конактов термосопротивления образуется окисел и при подсоединении "крокодилов" калибратора это повлияло на измерения. Причем на старых датчиках все показания были нормальными. Может не тот сплав на них использовался. Это и ввело в заблуждение. Сделал переходник, чтобы на датчике притянуть плотно контакты. Разница вышла 0,04 град. Что в допуске.
По пункту 1 тоже разобрался. В каталоге Овен нашел для 50М - W100=1,428. Но это надо пролистать каталог. А по идее всё должно быть указано в паспорте на датчик. Чего и нет.

После замены датчика обязательно производится настройка прибора-регулятора при температурах 0 град
А вы настраиваете всё с подключенным датчиком? Так каким способом вы достигаете 0 град на датчике? У вас есть эталонный термостат-холодильник?

Апрель
14.12.2011, 11:37
А вы настраиваете всё с подключенным датчиком? Так каким способом вы достигаете 0 град на датчике? У вас есть эталонный термостат-холодильник?
Owen в своих руководствах к приборам-регуляторам температуры рекомендует коррекцию показаний поправками делать с подключенной линией (для учета ее характеристик).
Там же рекомендуется температуру 0 град. С. обеспечивать погружением датчика в емкость, заполненную тающим льдом и водой, а поскольку наше производство пищевое (колбасно-мясное), льда и снега генерируется огромное количество.

Зоя
16.12.2011, 13:37
Здравствуйте, действительно, датчики с чувствительным элементов 50М или 100М, которые выпускает компания ОВЕН , имеют температурный коэфициент α=0,00428 .